如何提高氧化沟温度?
wlzslts007
wlzslts007 Lv.2
2012年01月16日 12:57:08
来自于水处理
只看楼主

请问有什么简易的方法提高氧化沟温度?我厂的工艺是2级UASB+氧化沟。进冬后,2级UASB利用热蒸汽交换可使温度达到40℃,但氧化沟温度不断下降,现在的温度大概在14%,处理效率大幅的下降。请问有什么简易的方法提高氧化沟温度?

请问有什么简易的方法提高氧化沟温度?
我厂的工艺是2级UASB+氧化沟。进冬后,2级UASB利用热蒸汽交换可使温度达到40℃,但氧化沟温度不断下降,现在的温度大概在14%,处理效率大幅的下降。请问有什么简易的方法提高氧化沟温度?
免费打赏
gteyun
2012年02月07日 10:49:05
12楼
主意保温就可以了啊
回复
big_worm
2012年02月07日 11:00:03
13楼
加盖吧(如图所示),保温比外面高2-4摄氏度。如果晚上温度实在太低,只有0-5摄氏度,可以蒸汽加热一下(能省则省)。

[ 本帖最后由 big_worm 于 2012-2-7 11:01 编辑 ]
回复
快乐飞奔
2012年02月13日 13:55:38
14楼
问一下,如果通蒸汽,直接通在曝气池吗,那样会不会导致局部温度过高,微生物受影响啊
回复
kuzera
2012年02月13日 15:28:59
15楼
还是蒸汽加温吧 如果包薄膜的话 造价大,而且效果不如蒸汽明显
回复
曝气软管之父
2012年02月13日 20:04:27
16楼

蒸汽直接通到曝气池,蒸汽的温度高达100度以上,对出气口周边微生物的杀伤力是很大的,需要谨慎处置。