本人新手,刚毕业想跟大家请教一下地源热泵问题: 工程概况: 机房设计有两台冷量为516千瓦的主机两台,地埋侧水泵流量为150m3/h,H=28米,三台两用一备,地热井163眼,双U120深,空调侧水泵流量为100m3/h,H=32米,建筑物面积9000平米,总高度为31米,三台两用一备, 空调侧压力表显示:0.2/0.5MPa 地埋侧压力表显示:0.1/0.45MPa 干管为De250的 我想请教一下:
工程概况:
机房设计有两台冷量为516千瓦的主机两台,地埋侧水泵流量为150m3/h,H=28米,三台两用一备,地热井163眼,双U120深,空调侧水泵流量为100m3/h,H=32米,建筑物面积9000平米,总高度为31米,三台两用一备,
空调侧压力表显示:0.2/0.5MPa
地埋侧压力表显示:0.1/0.45MPa 干管为De250的
我想请教一下:
1:上述配置是否合理
2:水泵压力是否正常。我感觉地埋侧好像有问题,
3:机房有一套自控系统,集分水器的压差需要设定多少?
主机运行参数:
高压/低压:12.6bar 1.8bar
蒸发温度: -3.2度
排气过热度:28.4度
排气温度:79度
吸气过热度:12.5度
大家帮忙看看看看上述运行参数正常吗 ?