有个集中澡堂,总服务人数为10000人,按一天12小时洗澡计。其热水量如何供?设计院给出的方案是:供60度的热水,水量为38吨每小时。在澡堂(独立的二层楼,两层均为洗澡,共280个龙头)的屋顶设一20立方的冷热水混合水箱,出水温度为40度。60度的热水:采用燃气蒸汽锅炉,产出0.5MPA的蒸汽,再通过板式换热器,换出60度的热水,将60度的热水与冷水在屋顶水箱间直接温合出40度的水,供洗澡用。

有个集中澡堂,总服务人数为10000人,按一天12小时洗澡计。其热水量如何供?
设计院给出的方案是:供60度的热水,水量为38吨每小时。在澡堂(独立的二层楼,两层均为洗澡,共280个龙头)的屋顶设一20立方的冷热水混合水箱,出水温度为40度。
60度的热水:采用燃气蒸汽锅炉,产出0.5MPA的蒸汽,再通过板式换热器,换出60度的热水,将60度的热水与冷水在屋顶水箱间直接温合出40度的水,供洗澡用。
请问各位,设计院的这个方案是否可行?
还有别的更好的热水供应方式吗?
免费打赏
ouyangd
2006年09月04日 00:10:00
2楼
就热水供应量和水箱的设置来讲,基本没问题。但我认为不需要选用蒸汽锅炉,可直接选用无压热水锅炉。选用蒸汽锅炉不仅存在高压蒸汽安全性问题,而且增加了换热系统,系统相对复杂,故障率会增加;同时增加了投资。
另外,建议在屋顶水箱与热水锅炉之间增加一套回水泵,在水箱内存水低于40度,启动回水泵再加热达到使用温度。