沃尔达流量控制器的性能参数
lr158379557
2012年01月15日 10:12:43
来自于采暖供热
只看楼主

流量控制器的最大特点是:当流量控制器进口、出口压差变化时,通过流量控制器的流量恒定不变。流量控制器的性能参数有:流量控制精度、工作压差范围、启动压差。(1)流量控制精度:指的是流量控制器的控制流量的误差,行业标准中的误差要求小于等于8%,A类产品的误差小于等于5%。流量控制精度的高低取决于自力式流量控制阀的设计、加工和材质。(2)工作压差范围:指的是当流量控制器进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过流量控制器的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。

(3)启动压差:指的是流量控制器达到设定流量时所需要的最小压差。这个参数是一个重要参数,它实际上就是工作压差范围中的最小压差值。按照行业标准工作压差的规定,这个启动压差是0.03MPa。启动压差的大小取决于流量控制器的设计和加工。
免费打赏
sybxbjb
2012年01月15日 22:01:29
2楼
楼主看样子是生产或者销售这种定流量阀的,这种阀是通过进出口的压差变化,改变阀体通流截面,从而恒定流量,来水压力大,过流截面减小,反之加大.这种阀在暖通系统没有应用市场,因为暖通流量是要变化的.
回复
lr158379557
2012年01月16日 10:22:15
3楼
所以才要使用相应的配套产品,我这里是系统整体化细分下来的,请多关注,谢谢。