楼层高130米,二次泵以及冷却水泵的其中2台小泵都是图示安装方式,发现轴向力很厉害。装好的弹簧在打开进水阀的时候都倾斜成了45°,请问大家都是怎么解决这个问题的啊?
楼层高130米,二次泵以及冷却水泵的其中2台小泵都是图示安装方式,发现轴向力很厉害。装好的弹簧在打开进水阀的时候都倾斜成了45°,请问大家都是怎么解决这个问题的啊?
2楼
进水管处的水压形成的压力,方向即为你图中所示。
无法消除这个力。
改善的方法:重新校正后,弹簧选用重新选择,位置重新设置,弹簧与水泵基座以及弹簧与地坪基础间务必连接牢固,保证可以承受进水管处水压形成的力。另外,进水管处软接的后端,支架务必保证管道径向牢固不位移(甚至可以采取电焊)。
如此,即可解决。
回复
3楼
这么小的泵还是单级泵,还有轴向力,肯定是你的水压造成的,直接做基础将泵用埋地螺栓直接固定就成了。
回复
4楼
盲板力的相类式,配管设计有问题,
回复
5楼
这个还是没有理解啊,“弹簧与水泵基座以及弹簧与地坪基础间务必连接牢固”,这个是固定了呀,都打了螺栓了。
“进水管处软接的后端,支架务必保证管道径向牢固不位移(甚至可以采取电焊)。”这个是怎么限位吗?竖起铁杆来限位?不能焊接在基座上吧?那样减震效果又没有了。
回复
6楼
能否详细说明一下,配管怎么有问题吗?能指出吗,非常感谢!
回复
7楼
这个应该水泵不是地面层,如果直接固定,就等于没有减震了,也不可行吧?
回复
8楼
如你不明白,就改个说法“软接的前端”。呵呵。
重新校正(按照满水状态),减震器设置点位重新科学安排(估计你仅估算了设备本体质量就凑合着买了几个对吧,而且别忘记增加最后那一只调整弹簧)。
单级单吸卧式泵配减震器,都是这么个问题,静水压高一点的场合,都得注意这个事。
回复
9楼
恕小弟笨拙,尝试做了半天草稿,也没有办法把这个力学模式建立起来,主要是有几个疑问,
一是运行时的受力是水泵的运行重量加静水压产生的力量。水泵的运行重量是厂家提供的,但是这个水压产生的轴向力(指向水泵电机方向的力)以及径向力(方向垂直地面)的力分别是多大?也就是截图中指向西南方向的力会是多大呢?方向角度能确定吗?
二、即使问题一能确定,也就是各种受力都可以明确,那么弹簧是怎么取值呢,因为水泵排空或者关掉进水阀的时候弹簧受力仅仅是压力,没有轴向力了,这个时候弹簧会扭曲吗?
三、兄弟能否再指点一二,“减震器设置点位重新科学安排”
四、各位兄弟如有类似案例,能否分享一下呀,非常感激!!!!!!!
回复
10楼
此水泵轴向力由水泵吸入口水平管段造成,正常接法中,吸入口由上部总水管接入,水平段很短,你这里水平管很长。
需要改造的话可以将水平管加一个倒U型,这样大部分轴向力由垂直管道承受,传递到支吊架上,水泵不再出现问题
回复
11楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
还是不明白,这个水平管段的长度是怎么和这个轴向力发生联系。静水压对水泵压力的大小和方向应该是确定的吧?就是压强X两侧的受压面积差? 和这个水平管段的长度没有关系吧? 如果有关系,那怎么量化呢?具体多长多短?
各位老大,这个,实在想不出什么办法解决了啊!首先是没办法计算,其次是就算计算了结果,也还是没有什么好的主意来安装弹簧。