我们的热泵机组排气压力高,但是排气温度低,请那位朋友给我指点一下,小弟不胜感激。
我们的热泵机组排气压力高,但是排气温度低,请那位朋友给我指点一下,小弟不胜感激。
12楼
有可能冷媒过多吧,以前我在修
冷库的时候也遇见多的。
回复
13楼
回复
14楼
排气温度低,一般就是多了制冷剂,但是压力也会低的.当然,这是个人意见.
回复
15楼
初步认为是不是制冷剂过多。。再检查一下压力表。。
回复
16楼
这种故障的原因有二种可能:一.制冷剂过多,二.系统微堵
回复
17楼
本人最近碰到2台特灵CVHE1067三级离心机故障,其中1台可以运行,但蒸发器趋近温度在4.5度,冷凝器趋近温度在2度左右,运行时,排气装轩间断性的出现排气动作,确定有漏点,系统打氮气至3公斤,仍查不到漏点。另1台机器未检修前其它数据正常,只是冷凝器趋近温度达到6.5度,高压比其它机器运行偏高,确认也存在漏点,加氮气至1.8公斤,也查不到漏点,排氮气抽气装置运行约10天仍未排除干净,试机运行约10分钟喘震停,后打氮气至3.0公斤,保压48小时,至今仍查不到漏点。现在急得上火啊,肯请高手指点赐教!!
回复
18楼
很有可能是制冷剂充注量过多,运行怎么样,制冷效果怎么样,你再描述详细一点就更好了。