电气设备的接地电阻是不大于4欧还是不大于1欧??
qiufuqi
qiufuqi Lv.2
2006年09月02日 09:34:58
来自于防雷减灾
只看楼主

请问:电气设备的接地电阻是不大于4欧还是不大于1欧??在网上看了好多,现在都有点不敢确定了。请大家指教!谢谢

请问:电气设备的接地电阻是不大于4欧还是不大于1欧??

在网上看了好多,现在都有点不敢确定了。请大家指教!谢谢
免费打赏
pumpstation
2006年09月02日 15:18:11
2楼
不同情况不同要求,就这么一说“电气设备的接地电阻”,没法回答,不大于10欧姆、甚至更大都有可能呢。
回复
crazyboy
2006年09月02日 18:12:50
3楼
看你的接地使用形式了,如果是各种系统的共用接地,就是不大于1欧姆,有些地方要求会更小。
回复
huanghesheng
2006年09月03日 09:19:42
4楼
在联合接地系统中,接地电阻不大于其中要求最小的一种系统的接地电阻值。
回复
hsbhwx
2006年09月03日 10:52:47
5楼
不大于4欧!特定条件下不大于1欧!但施工成本高!
回复
dna8630
2006年09月03日 13:54:37
6楼

同想
回复
兔子毛毛脚
2006年09月03日 23:01:59
7楼
电气设备不大于10欧,防雷不大于4欧,弱电、工控机等不大于1欧等
回复
梁栋永
2006年09月04日 12:01:07
8楼
主接地网是不大于10欧,
单台或单套设备跟接地网连接不大于4欧.
独立的,门,电气元件等和柜子的连接不于1欧
回复
bugyx
2006年09月04日 17:05:12
9楼
共用接地不大于1欧,
人工接地不大于4欧,
有变配电室接地电阻不大于0.5欧
回复
azed_123
2006年09月04日 22:01:26
10楼
共用接地时,若有电气设备则一般为4欧,但如果有消防设备或电子设备,则为1欧,
回复
lijia832_1999
2006年09月05日 16:47:18
11楼
公用接地装置时,接地电阻不大于1欧,单独接地不大于4欧
回复

相关推荐