跪求大侠帮助。在九月份(我八月底进的单位)我们单位干活时不注意,把彩云城的喷淋做错了。喷淋原设计没有标高要求,喷头设计为上下双喷!我们单位最先装的是喷淋管,便将标高定在了现在的风管之上。出现的打架无数情况。更错的是看错了图,将所有的四通装成了三通,上下喷做成了上喷!工程有50000平米呢。十月份时业主发现我方资质不够,便将喷淋系统转交给了另一单位施工做,鑫星公司。他们公司在十八局的施工目前已经完成,标高定在风管以下,喷头均为上下喷。现在眼看他们就要进入我们的场地进行施工了,我们得急着处理此事。把已干部分的钱从鑫星手中拿回来!而按鑫星的要求我们得自己把错的给拆掉并给他们一定的经济赔偿。 问题:不知道哪位大侠可有好的处理方案?要是这事能被我这个毛头小子给处理好,领导定会对我另眼相看的。呵呵。我迫切得到大侠的帮助!给你们磕头啦!
跪求大侠帮助。如果资金够,这没什么问题呀,你可以找一个老手帮你改过来。再说喷淋系统的设计不难呀,现在只要买几本好的手册,一般能解的,有时要相信自己的能力。我有个同学在学校时什么也不会,到了一个设计院,那个院给水的就他一个人,连一个老师都没有,一接手就一个城市旧管的改造工程和一个配套的污水处理厂。他一个人慢慢做,关键部分不会就问学校老师和同学。现在已经是一个很抢手的工程师了。
回复
3楼
最好的办法是赶快熟悉自动喷淋灭火系统设计规范——P18-20页的喷头与障碍物的距离,及时对装错的喷头进行整改,作为设计,我的一个工程施工单位也给装错了,整改完后才从甲方处拿到工程款,不要着急,找到症结所在,其他的就迎刃而解,助你成功!
回复
4楼
自己根据规范要求,只要满足设计功能使用。具体怎么安装不拘一格。可以变通。但费用要增加些。
回复
5楼
这不是欺负人吗?
你可以告诉鸟星公司,拆除管道你们自己负责,凭什么给他们赔偿,大家都是施工单位,用不着看他脸色,最多你们单位退场,照我看,他们要进场,还得赔钱给你们。
正规解决办法
1、发文至甲方,指出目前状况,双方均有责任,贵方为表达解决诚意,同意已安装管道在不耽误工期的前提下,全部返工,至安装符合规范要求。
2、在未收到甲方回复前,就动手返工,这叫作先造成事实。
3、坚决不同意甲方在本单位施工队伍已进场的情况下,不论以何种借口更换施工队伍。(当然前提是贵公司已与甲方签订了合同,不然就是贵公司自找麻烦)
4、如果甲方一定要废除合同,你们就要据理力争,该要求的赔偿一定要。
5、什么鸟星公司,鸟都不要鸟它,他要是敢动你的管道,就扁它,我想贵公司不会这么窝囊吧。
回复
6楼
要是做上下喷也就是说全部都有吊顶了
喷淋管装在风管上下应该都可以
喷淋管跟风管一般应分占不同标高的,怎么可能会打架?
这么大面积的话,喷淋管装在风管下,风管上面要补上喷头。
喷淋管装在风管上,风管下面要补下喷头。一样的。
回复
7楼
你们是用的丝接还是卡箍连接,干管管径没有搞错吗?风管上面或者下面不是问题,上下喷搞成上喷有点麻烦,干管管径没有搞错可以增加喷头就是。
回复
8楼
改工程有以下几点属于各有关单位:
1.喷淋原设计没有标高要求,属于设计院的责任。施工单位应向甲方提出,甲方如果同意乙方的施工标高,此时甲方对此应负责任。
2.喷淋和空调打架是施工中常有的事,甲方应负责组织设计和各施工单位协调。
3.将所有的四通装成了三通是施工单位的责任。
鉴于你的情况,建议主动和设计单位协商。
回复
9楼
三通改为四通,可采用三通旁另一方向加机械三通 ,不必拆除。
回复
10楼
风管直径达到1M才要求做上下喷,楼上的方法造价太高
回复
11楼
我靠,到底都是设计院出身,全都胡诌
小管径的管道拆除重装比加机械三通方便便宜一百倍,大管径的直接换成卡箍四通就行了,标高太低把喷头连接短管拆掉,把主管支架调高就行,反之亦然
回复