关于10千伏侧电容补偿问题
hua045
hua045 Lv.3
2006年09月01日 23:12:39
来自于防雷减灾
只看楼主

今天本人接到现场打来的电话,说了电容补偿的怪现象,本人实在是分析不出问题所在。问题是这样的,本厂电源进线为10千伏,10千伏母线上有高压电机,没有投入补偿电容时,功率因数为0.76,投入电容器过程中,看到功率因数表指针打到低于0.5,几乎到了功率因数0.1,解释不清原因。希望大家各抒己见,帮助分析。

2006年09月02日 11:03:58
2楼

是不是过补偿了
回复
lxloveyz
2006年09月02日 19:45:34
3楼
我觉得也是过补偿了!!
变成容性了!!
要不怎么能越补越小!!!
你投出电容器看看!!!
回复
mrlqt
2006年09月10日 12:43:05
4楼
对于这种现象是明显的表计接线错误.三相的功率因数表多是取某相的电流另外两相的电压,你的接线可能是相位不对.校对一下吧
回复
fanhaixiang
2006年09月10日 22:43:59
5楼
同意4楼,先校一下线再说。
回复
sanel
2006年09月13日 21:22:18
6楼
我也感觉是过补偿了.
回复
hua045
2006年09月14日 16:31:55
7楼
我后来想 是不是这个原因 大家发表意见 。在没有投电容器的时候,电机运行为感性。当投入电容器时,因为电容器串联电抗器,在投入的过渡过程 ,电抗器抑制谐波显现感性,因此感性更突出,致使指针打到更小。
过补偿不是往小打针,是往大打针,就是说应该是功率因数变为1后,再超前,这是过补偿。
回复
y.f.w
2006年09月16日 21:29:01
8楼
同意四楼.
回复
zhaohuixinwen123
2006年09月20日 14:26:07
9楼
可能接线错
回复
jljylsh
2006年10月14日 00:12:22
10楼
接线错误可能性最大
回复
xinjihua
2007年05月12日 16:26:18
11楼
接线错误
回复