今天本人接到现场打来的电话,说了电容补偿的怪现象,本人实在是分析不出问题所在。问题是这样的,本厂电源进线为10千伏,10千伏母线上有高压电机,没有投入补偿电容时,功率因数为0.76,投入电容器过程中,看到功率因数表指针打到低于0.5,几乎到了功率因数0.1,解释不清原因。希望大家各抒己见,帮助分析。
要不怎么能越补越小!!!
你投出电容器看看!!!
回复
4楼
对于这种现象是明显的表计接线错误.三相的功率因数表多是取某相的电流另外两相的电压,你的接线可能是相位不对.校对一下吧
回复
5楼
同意4楼,先校一下线再说。
回复
6楼
我也感觉是过补偿了.
回复
7楼
我后来想 是不是这个原因 大家发表意见 。在没有投电容器的时候,电机运行为感性。当投入电容器时,因为电容器串联电抗器,在投入的过渡过程 ,电抗器抑制谐波显现感性,因此感性更突出,致使指针打到更小。
过补偿不是往小打针,是往大打针,就是说应该是功率因数变为1后,再超前,这是过补偿。
回复
8楼
同意四楼.
回复
9楼
可能接线错
回复
10楼
接线错误可能性最大
回复
11楼
接线错误
回复