半地下室卫生间排水
aha986
aha986 Lv.3
2012年01月13日 09:04:33
只看楼主

在做一个带半地下室卫生间的住宅,带地下内庭院,室内标高-2.9m,内庭院标高-3.2m,室外地坪标高-1.2m,污水管重力排水预计到市政的标高约-4.91,市政接口为-5.37,请问是否可行?当地市政管道雨污合流的

在做一个带半地下室卫生间的住宅,带地下内庭院,室内标高-2.9m,内庭院标高-3.2m,室外地坪标高-1.2m,污水管重力排水预计到市政的标高约-4.91,市政接口为-5.37,请问是否可行?
当地市政管道雨污合流的
免费打赏
holidaydolphin
2012年01月13日 09:51:43
2楼
按照标高推的话,好似是可以排的。
但如果雨水大时,倒灌回内庭院时,就毁了
回复
acc333
2012年01月29日 14:44:46
3楼
潜水泵的流量要控制好,尽量要一用一备