地下室浴室及卫生间如何排水? 工程已施工,建筑内无法设集水坑。 只能先全部自然排出室外,标高很低,相对与室外地面-3.5m。 我想在室外设检查井,内设潜污泵,提升后自然排放。 甲方担心泵坏,水倒灌。 有何好办法解决? 例如:室外设一巨大的缓冲污水坑?可行否?那么深,如何清掏?
地下室浴室及卫生间如何排水?
工程已施工,建筑内无法设集水坑。
只能先全部自然排出室外,标高很低,相对与室外地面-3.5m。
我想在室外设检查井,内设潜污泵,提升后自然排放。
甲方担心泵坏,水倒灌。
有何好办法解决?
例如:室外设一巨大的缓冲污水坑?可行否?那么深,如何清掏?
2楼
设一止回阀啊
不知道可不可以?
回复
3楼
重力排放的污水管上设一止回阀?
没那么小阻力的阀门吧,好象不行。
回复
4楼
“室外设检查井,内设潜污泵,提升后自然排放”是可行的,其实就相当于集水坑设在了室外,不过为防止倒灌建议几点:
1.设潜水泵的检查井做成钢混结构,并有防止地下及地表水进入的措施(比如井口做泛水);
2.潜水泵一用一备,交替运行,高低水位自动控制,故障报警;
3.潜水泵出水管设止回阀,最好出口非淹没。
4.集水坑一定容积的污水存量是必需的。
回复
5楼
我同意楼上的做法。
但检查井需要做多大哪?
回复
6楼
看水量,10~30分钟水泵运行时间的量应该可以了
回复
7楼
上海熊猫有带搅拌功能的潜水泵可能比较适合你这里用,省得经常清掏了。
回复
8楼
进口泵有带搅拌功能的吗?老大
回复
9楼
不太清楚,要求挺高的嘛,看看熊猫是不是仿制的国外哪一家的:)
回复
10楼
见过有真空卫生间介绍,可同层排放,不用考虑压力问题。就是造价太高。
回复
11楼
卫生间能不能抬高?3.5米的话好像还有点空间。
回复