请教送风口布置问题
xzj-cy
xzj-cy Lv.2
2006年09月01日 17:16:44
来自于中央空调
只看楼主

各路高手: 书上说送风口的布置要计算气流组织,送风口与送风口之间的距离不能超过多少多少,送风口距离墙体不能少于大于多少多少等等,现在我想问:在实际的设计中是怎么样确定的?是不是只要根据风量选送风口,风口之间布置的距离不要大于它的射流范围均匀布置就可以?请前辈们为小弟排除万难。在此拜谢!

各路高手:
书上说送风口的布置要计算气流组织,送风口与送风口之间的距离不能超过多少多少,送风口距离墙体不能少于大于多少多少等等,现在我想问:在实际的设计中是怎么样确定的?是不是只要根据风量选送风口,风口之间布置的距离不要大于它的射流范围均匀布置就可以?请前辈们为小弟排除万难。在此拜谢!
免费打赏
lbj
2006年10月08日 16:07:28
2楼
先根据负荷计算风量,然后布置风口,一般根据结构梁的跨度来布置,根据风口个数计算每个风口的风量,最后确定每个风口尺寸.主要是根据气流组织来计算
回复
helped_001
2006年10月08日 19:41:36
3楼
再有没有更好的补充?我也想知道答案。楼上的兄弟说得很好。但是根据负荷计算风量是不是跟送风温差有关?
回复
lbj
2006年10月13日 15:06:57
4楼
一般房间湿负荷很小,可以不考虑.计算得冷负荷后,定一个送风温差(一般可取10℃),送风温度一般可取15℃,(在室内25摄氏度,相对湿度50时,露点温度为13.9℃,考虑送风温度比露点温度大一点),取15℃等温线与90%相对湿度线交点为送风状态点,此点焓值为39.3KJ/KG,根据室内焓值及室内负荷,即可计算出总风量,再根据人数计算新风量,总风量与新风量差值即为回风量.
回复
minbee2005
2006年10月13日 21:14:26
5楼
我认为先计算房间总需要送风量,计算时候要通过通过负荷和送风温差确定(知道送风空气的焓值和室内设计空气的焓值).然后根据实际情况(包括符合主要点\房间层高以及梁间距离)确定风口风量.然后大概决定速度.至于气流组织,不知道各位说的那种,是不是大学里学的那种,感觉有点麻烦,好象用起来不和实际.
回复
65566534
2006年10月15日 14:58:43
6楼
我也感觉应该先计算人体冷负荷 和新风量冷负荷,..要根据实际情况来设计,最好不要搬书本,.,,
回复
xzj-cy
2006年10月19日 09:46:48
7楼
说得好,顶
回复
wanghonwy
2006年10月22日 01:32:43
8楼
1.各送风散流器的气流应搭界,我们以前做恒温设计时,是要用圆规画圆的,一般民用建筑的舒适性空调,散流器的送风距离可查厂家样本,综合考虑予以确定,我一般取5~6米一个.
回复
somebody665
2006年10月22日 10:08:03
9楼


反过来考虑这一问题。
实际中,可以先定送风口,再根据送风口的布置情况,确定风量,组织气流。
回复
longshuhuai
2008年08月12日 10:49:12
10楼
我一般取3~4米一个.
回复
cyf8990101
2008年08月12日 11:51:42
11楼

没想过用这种方式来选。
回复