之前是两个餐厅,中间一道隔墙,分别有独立控制的全空气系统,现在合到一起了 能继续用这两套系统吗? 是装饰改造工程 主要这两套系统还带着别的楼层的2个区域,业主只买下了这一层
之前是两个餐厅,中间一道隔墙,分别有独立控制的全空气系统,现在合到一起了 能继续用这两套系统吗? 是装饰改造工程 主要这两套系统还带着别的楼层的2个区域,业主只买下了这一层
12楼
可以用两套系统,我公司就可以根据车间样式,给你配置好的方案,如有意可以致电:13131786603
回复
13楼
赞成原则上一套全空气系统只能承担一个区域,这是由控制原理决定的。全空气处理机组是根据回风管的回风温度控制室温,如果承担多个空间,这个回风是多个房间空气的混合,其温度就不可能反映多个房间的室温情况,这样会导致室温控制无法实现。
回复
14楼
业主想要经营这个餐厅,就要同时开启两个系统,要么解决计费,要么合二为一
回复
15楼
关键是送回风的气流组织问题
是否存在送回风不畅或互相干扰等情况
回复
16楼
虽然不是做空调的,不过看着不错,学习了
回复
17楼
这个肯定没问题的吧
回复
18楼
这个没有什么大问题。
回复