同一个区域能用两套全空气系统吗
leizi4814
leizi4814 Lv.3
2012年01月12日 21:26:43
来自于中央空调
只看楼主

之前是两个餐厅,中间一道隔墙,分别有独立控制的全空气系统,现在合到一起了 能继续用这两套系统吗? 是装饰改造工程 主要这两套系统还带着别的楼层的2个区域,业主只买下了这一层

之前是两个餐厅,中间一道隔墙,分别有独立控制的全空气系统,现在合到一起了 能继续用这两套系统吗? 是装饰改造工程 主要这两套系统还带着别的楼层的2个区域,业主只买下了这一层
免费打赏
leizi4814
2012年01月12日 21:28:13
2楼
没想到一个700平米的小活这么麻烦
回复
snail_yin
2012年01月13日 09:21:23
3楼
对于同一区域采用两套全空气系统则是没有问题。
但对于楼主后面说的,全空气系统还承担其它层的空调功能,这些层有一个通高的区域保持空气流动吗?其回风是怎么实现的。原则上一套全空气系统只能承担一个区域,这是由控制原理决定的。全空气处理机组是根据回风管的回风温度控制室温,如果承担多个空间,这个回风是多个房间空气的混合,其温度就不可能反映多个房间的室温情况,这样会导致室温控制无法实现。尤其是对于餐饮,不同层数人员变化较大。
回复
chinalnkydlzc
2012年01月13日 11:24:19
4楼
如果面积相差不大,就合二为一,一层一个试试看!
回复
finderboy
2012年01月13日 19:48:56
5楼
先试着看下,合二为一有没有问题。如果没有问题,或者问题不大,就继续使用下去!
回复
zhonglichuangye
2012年01月14日 12:01:18
6楼
同意楼上的观点,不妨试试哦!


www.paleishi.com
回复
cnbbzz
2012年01月15日 09:59:15
7楼
这个是比较复杂,既然业主仅买下了一层,问题不在于一个区域用2个系统,而是这2个系统分别负担着别的楼层,就让业主去协调空调使用情况是否能满足业主的使用时间等要求,不能满足就要独立设置
回复
youlf
2012年01月16日 08:57:21
8楼
这个没啥问题的。
回复
ziwei_feixiang
2012年01月17日 11:22:43
9楼
看业主啥要求了,合与不合对技术本省没有限制
回复
z383452
2012年02月02日 18:27:22
10楼
很好,学习了
回复
kt714095638
2012年02月02日 21:03:41
11楼
菜鸟路过....谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开