【请教】功率补偿因数不够,是不是与谐波有关呢?
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2012年01月12日 16:32:53
只看楼主

这次去了一个工厂,工厂内部很多的大功率电器,后面才知道人家用到的很多的都是直流电机的。问题是:工厂因为功率补偿不够,被供电局每个月扣了几万元(供电局高压测计量),去了工厂看了看,所显示的功率补偿都只有0.7,0.8多,不到0.9,看了其电容补偿柜(补偿柜中还安装了电抗器,说是用来补偿谐波),用了12路补偿,具体补偿了多了,这个不知道(因为施工很久了没有图纸查看到),那天工厂停了那些大功率的电器,功率因数都有显示0.9*或者1,呵呵,那这样的效果很明显,应该是电器工作所致,但是是不是因为谐波所致,这个就不清楚咯,所以请教下大家,有什么想法!谢了!

这次去了一个工厂,工厂内部很多的大功率电器,后面才知道人家用到的很多的都是直流电机的。

问题是:工厂因为功率补偿不够,被供电局每个月扣了几万元(供电局高压测计量),去了工厂看了看,所显示的功率补偿都只有0.7,0.8多,不到0.9,看了其电容补偿柜(补偿柜中还安装了电抗器,说是用来补偿谐波),用了12路补偿,具体补偿了多了,这个不知道(因为施工很久了没有图纸查看到),那天工厂停了那些大功率的电器,功率因数都有显示0.9*或者1,呵呵,那这样的效果很明显,应该是电器工作所致,但是是不是因为谐波所致,这个就不清楚咯,所以请教下大家,有什么想法!谢了!
fengche1915
2012年01月12日 19:08:44
2楼
找了个比较厉害的人还是没有解决问题,他们说用那个 什么测谐波仪器 测测是哪个段的波,在用什么中和的方法去解决哦,不知道行不行的通,理论上好像没有问题!
回复
xdetect
2012年01月12日 21:01:50
3楼
无功补偿不能达标,是否与谐波有关
去了一个工厂,该厂内部有很多大功率电器。后来才知道,那里的很多电机都是直流的。
问题是:
因为无功补偿不够,被供电局每个月罚几万元(供电局高压测计量)。
看了看功率因数显示值,所显示的都只有0.7到0.8多一点,不到0.9。
电容补偿柜中还安装了电抗器,说是用来补偿谐波R 。
用了12路补偿,具体补偿了多少 ,就不知道了(因为施工很久了没有图纸可查)。
工厂停了那些大功率的电器,功率因数表就显示0.9*或者1。
这样的效果很明显,应该是大功率电器工作所致。
但是是不是因为谐波所致,这个就不清楚了。
所以请教下大家,有什么(想)法!谢了!
回复
xdetect
2012年01月12日 21:03:41
4楼
查看一下补偿量(从电容柜的电流表)。
貌似补偿量不足(电容容量不够)。
回复
valentant
2012年01月13日 10:01:03
5楼
首先回复:江苏80kVA以上变压器是不参加无功考核的。
一般补偿不足原因,我分析一下:1、没有分相补偿,补偿不平衡;现在基本是智能补偿;2、具有其他线性负荷或高次谐波引起的功率因素低;3、补偿容量不够或部分电容器损坏。
回复
fuqiang580930
2012年01月13日 10:56:22
6楼
1。现在的补偿器基本是智能补偿;2、具有其他线性负荷或高次谐波引起的功率因素低;3、补偿容量不够或部分电容器损坏。虽说是直流电机实际使高频直流其产生高次谐波严重影响电网中的正常正弦波。至使功率因数下降。最好现场检测一下找出病因。我们是专告功率补偿的可合作。
13801205916邵
回复
oldcatt
2012年01月13日 11:22:32
7楼
补偿容量按装机容量的1/3~1/2计算安装无功,如变压器容量为1000KVA,无功补偿容量在300KVR计算
回复
loujinpu
2012年01月13日 11:41:03
8楼
看看你的补偿容量够不够,不是高次谐波引起,有告辞谐波损毁补偿设备,但不会不补
回复
wysh
2012年01月13日 14:04:20
9楼
帖子看的一头雾水,最好能去现场转转,方能确定问题在哪里
回复
ak7201660
2012年01月13日 14:18:20
10楼
首先更正一下,不是功率补偿不够,供电局一般情况下对专线用户采用的是高压计量的方式,如果无功功率超过一定比例(一般是功率因素要求0.9,具体可以查供电合同),也就是功率因素低于合同约定的话,会 有一定比率的惩罚性电费。建议查查你的通知单,可以看到你们工厂的平均的功率因素。可以从两个方面查:1、直流电机的调速方式,直流电机在整个工厂用电环节中所占的比例。建议更改为变频驱动方式,省电,省力,最重要的,省钱。建议从供电经济型去考虑;2、变配电系统的供电方式;3、如果有很厉害的人帮你看了,而且分析了系统谐波,建议去看看你的三相四线制或者三相五线制的N相在变压器端的接地是否良好。功率因素低主要原因就是补偿不够,这是表象,是个初级问题,根本的原因建议找个更厉害的人帮你分析分析
回复
ywc6688
2012年01月13日 15:23:51
11楼
是动态补偿还是静态补偿啊,当然与谐波有关,也可能与补偿容量有关,容量不够,谐波威胁很大的!毕竟全是直流电机啊!
回复