请问火灾自动报警系统的线路长度最长可以拉多长?从消防主机到单体最远不能超过多少米?
请问火灾自动报警系统的线路长度最长可以拉多长?从消防主机到单体最远不能超过多少米?
12楼
不要搞太长 会减弱信号
回复
13楼
大概在1千米左右
回复
14楼
记住了,别超过厂家规定值,大部分别多于1000米,留点余量吧。
回复
15楼
问一下厂家就知道了
他们也乐意解答的
回复
16楼
要考虑线路的导线线径,计算一下电压压降,电阻太大的,导致末端电压不够
回复
17楼
一般用到1000米以内,1500米是理论值
回复
18楼
为保证线路未端电压大于用电设备最小工作电压直流二十四伏电源电线截面积竖井4mm,平面2.5mm.长1000m-1500m.
回复
19楼
利达华信的系统,线路1500米。
回复
20楼
导线截面足够的话1.5Km问题不大,根据厂家的要求最好。
回复
21楼
系统工作电流很小
回复