大家能否讨论讨论噪声治理治理方面的问题
柚子茶shumbb
2006年09月01日 10:59:19
来自于大气治理
只看楼主

我近两年接触噪声治理方面的项目比较多,主要也是因为近年噪声投诉比例明显增加,尤其是夏季中央空调的室外机组和冷却塔的噪声越来越多地成为居民投诉的热点.项目也作了几个但是也存在一些不好处理的问题.这些设备它必须有良好的散热通风条件,往往一做降噪它的通风散热效率就要降低,这也会直接影响空调系统制冷的情况.如果不想改变通风散热情况那工程的造价又大大提高,甲方有时真的难以承受.难啊!同志们快帮我想一个两全之计吧.

我近两年接触噪声治理方面的项目比较多,主要也是因为近年噪声投诉比例明显增加,尤其是夏季中央空调的室外机组和冷却塔的噪声越来越多地成为居民投诉的热点.项目也作了几个但是也存在一些不好处理的问题.这些设备它必须有良好的散热通风条件,往往一做降噪它的通风散热效率就要降低,这也会直接影响空调系统制冷的情况.如果不想改变通风散热情况那工程的造价又大大提高,甲方有时真的难以承受.难啊!同志们快帮我想一个两全之计吧.
plmokm
2006年09月06日 16:59:43
2楼
将室外机组全部罩起来,再采用轴流风机排风,这个方法降噪很好,但是初投资很高,运行费用比较高。
两全的方法应该没有
回复
柚子茶shumbb
2006年09月08日 18:29:50
3楼
谢谢!可是轴流风机得用多少啊?而且轴流风机风量一大噪声也跟着起来了呀,咋整呢?
回复
jason_shocking
2006年09月11日 15:39:11
4楼
在轴流风机口上做消声通道
回复
柚子茶shumbb
2006年09月12日 15:53:27
5楼
拜托哪位大虾给我想个好招550T的塔,出风口直径4米,轴流风机和消声通道得多大,请发邮件到我的邮箱shumbb2005@163.com
回复