请教一个也许你比我清楚的概念!
盐都同仁
2006年08月31日 20:06:54
只看楼主

住户用电指标:8kW/户,共10户,请问此单元的Pe=80kW还是Pe=96kW?

住户用电指标:8kW/户,共10户,请问此单元的Pe=80kW还是Pe=96kW?
免费打赏
littlesea
2006年08月31日 20:56:33
2楼
96kW
回复
盐都同仁
2006年08月31日 21:03:06
3楼
措施P9
“8)住宅的设备容量采用每户的用电指标之和。”
是否与此矛盾?
回复
zn28
2006年08月31日 21:21:41
4楼
按80kW算也行.
可三相平均分配的容量为8*9=72 不能平衡分配的8kW,点三相负荷容量比为 8/72*100%=11%<15%
回复
盐都同仁
2006年08月31日 22:20:31
5楼
措施P10
“单相负荷应均衡的分配到三相上,当无法使三相完全平衡,且最大一相与最小一相负荷之差大于三相总负荷的10%时,应取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷计算,否则按三相对称负荷计算。”
这段话中的“负荷”若均指的是设备容量,那Pe=3xPmax,(暂不考虑所举之例刚好10%,有许多大于的情况)
与前面8)“住宅的设备容量采用每户的用电指标之和。” 不就相矛盾吗?
回复
盐都同仁
2006年08月31日 23:39:17
6楼
其实这个问题我就是想问,大家把等效过后的“负荷”是不是都毫无异议的理解为设备容量?
我以前就一直这样理解,而当突然有人提出异议后查资料发现资料没明确这个概念,有点迷惑,请教概念特清晰的人!
回复
tian.heng
2006年09月01日 01:08:29
7楼
圣诞老头官子卖的挺大,不过也确实让蔽人长了点见识:)
回复
bigshoes
2006年09月01日 01:32:10
8楼
我也期待能有个大家能达成共识的说法,每次计算住宅我也郁闷,想算小点就直接加,想算大点就最大相×3……
回复
盐都同仁
2006年09月13日 22:03:47
9楼
这个问题难道没人能明确一下,这对于低压配电写计算书可是有至关重要的哦!!
回复
yingqing6
2006年09月14日 08:29:26
10楼
帮你顶一下!
回复
lggufei
2006年09月14日 10:23:46
11楼
设备总容量和计算负荷不完全是一个概念!