JKG2B
li-yang
li-yang Lv.2
2006年08月31日 16:51:53
只看楼主

JKG2B,一直显示超前0.81,控制取样电压220V,取自A相。取样电流取自进线柜A相。现现场设备已运行,取样电流已过来并且已达到JKG2B的需要。但是JKG2B一直显示超前,调电流2根线不起作用,调电压US*,US不起作用。现请各位大哥分析分析。晚上上传图纸。

JKG2B,一直显示超前0.81,控制取样电压220V,取自A相。取样电流取自进线柜A相。
现现场设备已运行,取样电流已过来并且已达到JKG2B的需要。但是JKG2B一直显示超前,调电流2根线不起作用,调电压US*,US不起作用。
现请各位大哥分析分析。
晚上上传图纸。
免费打赏
li-yang
2006年08月31日 17:27:22
2楼
质量不是太好。问题是我们做了两台新柜子,调试的时候出现了这个问题。现在问题还没解决,那位大哥,大姐帮帮小弟了。
产品应该是好的吧。
回复
li-yang
2006年08月31日 18:31:13
3楼
电容柜原理图都是这样的。但是如果各个分支回路的断路器跳后,而该回路的指示灯还指示投入正常。这个问题是不是要解决。我想以后各个回路的指示灯电源是不是要取自各分支回路空开的下面。图纸有原理和接线图。是生产用图。
回复
扬州华锦电气
2006年09月01日 14:03:19
4楼
各个回路的指示灯电源是应该在接触器出线端取,建议控制器用质量好点.
回复
ccc678
2006年09月01日 14:52:21
5楼
换一个试一下.
回复
li-yang
2006年09月03日 11:15:02
6楼
谢谢各位了。问题解决的时候我向大家汇报。我们有买来两个新的,现在货还没到。