我这个工程是这样的!共三层,一楼茶室,二楼部分茶室部分KTV,三楼全KTV, 单层面积180,,,内部有中央空调! 我想问一下: 1:首层、二层、三层面积超过300, 指单层面积,还是指这三层面积之和? 2:茶楼算这一条所指的娱乐场所么? 3:我这个工程要做喷淋么?甲方非要我不做,请问可有好的办法省掉喷淋?
我这个工程是这样的!共三层,一楼茶室,二楼部分茶室部分KTV,三楼全KTV,
单层面积180,,,内部有中央空调!
我想问一下:
1:首层、二层、三层面积超过300, 指单层面积,还是指这三层面积之和? 2:茶楼算这一条所指的娱乐场所么?
3:我这个工程要做喷淋么?甲方非要我不做,请问可有好的办法省掉喷淋?
12楼
我也觉得是这样子的,可以不用上喷淋的呵呵
回复
13楼
不知甲方“非要做”达到什么程度,对于规范的要求,我们认为它是最低要求,并不是你高于它就不对,只是涉及造价问题,对于自动喷水系统的认知,有些人会想的更超前一些,规范也是倾向于加强自动喷水的,你可以跟甲方说明这个项目自动喷水规范并没有要求,但甲方完全可以考虑自己营业和装修等情况上一个安全有效的防火设施,我认为不应该强烈反对甲方上这个东西。
回复
14楼
歌舞 放映 娱乐场所 面积超300m
腰上喷林 建规上有这条
回复
15楼
你用的建规是2001版的,请参《建筑设计防火规范》GB50016-2006之8.5.1条第6款,可以不做。
回复
16楼
你所在的消防建审的同志们水平高!
回复
17楼
茶社应该归到公共娱乐场所,从对歌舞娱乐场所涵盖的范围来说,性质非常相似,对外营业且人员不熟悉环境、场所不够开敞,疏散容易出问题,因此我觉得应当做。
至于增加造价的问题,可以采用局部应用系统,仅仅进行管网和喷头的投资,没有站房水池,估计不会超过40元/平方,540平方,算下来也就是2万。
甲方请消防参谋喝茶也得5000,事情还未必搞的定,将来还是跑不了是整改对象,何必呢?
回复