排水坡度达到12%不知道合不合理
shamohai220
2006年08月31日 14:40:48
只看楼主

最近作的一个工程,道路坡度很大,都达到12%了,排水管也只能12%的坡度了,不然起点要埋得很深的,不知道这样做是否合理?还有就是碰到低洼地区提升泵怎么设置?

最近作的一个工程,道路坡度很大,都达到12%了,排水管也只能12%的坡度了,不然起点要埋得很深的,不知道这样做是否合理?还有就是碰到低洼地区提升泵怎么设置?
免费打赏
shenny2000
2006年08月31日 15:06:30
2楼
多级跌水不就行了?
12%的坡度,满足流速要求吗?
回复
qq2008
2006年08月31日 21:35:32
3楼
同意2楼的观点,一般在碰到道路坡陡时,都采用多级跌水方式
回复
mzhstar
2006年09月04日 14:18:51
4楼
12%的坡度,400的管最大坡度0.09,再大的更小。建议多级跌水。
回复
gdslrq220
2006年09月04日 16:12:30
5楼
雨水管也有最大坡度的吗??
回复
mishizhiling
2006年09月04日 17:32:17
6楼
没有最大坡度但有最大流速:非金属管5M/S
回复
weiqifei1983
2006年09月10日 13:39:08
7楼
可以做跌水呀
要不冲刷很厉害,图纸会审不好过。