大家帮帮忙,小弟想问一下,中跨刚度调正系数改输什么???为什么??默认的1是什么情况??改变后,梁柱的配筋有什么改变??急!谢谢大家 !
大家帮帮忙,小弟想问一下,中跨刚度调正系数改输什么???为什么??默认的1是什么情况??改变后,梁柱的配筋有什么改变??急!谢谢大家 !
2楼
考虑现浇板的对梁的作用,楼板和梁共同按T形截面,而计算时梁截面取巨型,因此要考虑梁的刚度放大,一般中梁取2,梁配筋有增大
回复
3楼
谢谢,改了以后,好象柱子的配筋也改了!怎么个情况??
请继续回答,帮忙!
回复
4楼
修改了梁刚度,在同一个结点上柱的刚度就相对减少,结点要平衡,结点弯矩按相对线刚度分配,梁配筋大了,柱配筋就小了.
回复
5楼
一般中梁取2,指的是现浇板的情况,预制板取1
回复
6楼
我觉的系数是1.0~2.0的范围,不应该都选2.0吧。对于一般的住宅或办公可以,但对于大的厂房之类的,梁的截面很大,板对梁的钢度奉献还会有那么大吗??我感觉不应该都选2.0,贡献是有大有小的。
回复