我朋友开一火锅城,雅间内排风系统排气量按25m³/h设置,可雅间的冷凝水满墙壁是水珠,请高手出出主意
我朋友开一火锅城,雅间内排风系统排气量按25m³/h设置,可雅间的冷凝水满墙壁是水珠,请高手出出主意
2楼
墙壁上有水珠可能是外墙保温不够厚,也不尽是排风的问题,是不是排风的问题你还是看地面来的靠谱。
另外,25也有点小了,人多空间小水蒸气又多,你风量再翻一番还差不多。
回复
3楼
对,可以采取的措施就这两个,增加送风,提高排风量,外墙保温做好点
现在外墙保温可能比较难改,那就改风量了
回复
4楼
你说的是局部的吗,系统的话太小了吧,
回复
5楼
问题原因——火锅的使用中,空气湿度非常大,湿负荷极大
麻烦的办法——使用独立除湿机组,常见民用的为溶液除湿
简单的办法——在火锅正上方0.5m处设置引风风道,将产生的高湿度空气排出室外
回复
6楼
增加排风量不可取,如果补充的风量能增加温度还可以,不然房间的温度就保证不了了。还是想办法改善墙壁的保温和吸水性能吧。
回复
7楼
火锅城,雅间内排风系统排气量按5~10次/h设置。
回复
8楼
冬季同时加大供热量
回复
9楼
25m3/H是每平米,还是整个房间,如果是整个房间就太小了,这是必须要调整的。另,如上所说,外墙保温也是需要解决的。