请教一个关于冷凝器的问题
guzelong2011
2012年01月10日 21:41:44
只看楼主

现有一台5P的柜机。在压缩机高压出口和原来的风冷冷凝器之间接一个5P的套管式冷凝器。制冷模式运行了半天之后停机,出现压缩机过流保护提示。请问高手是为什么呢?谢谢

现有一台5P的柜机。在压缩机高压出口和原来的风冷冷凝器之间接一个5P的套管式冷凝器。制冷模式运行了半天之后停机,出现压缩机过流保护提示。请问高手是为什么呢?谢谢
refrigerater
2012年01月11日 09:55:31
2楼
无论你串几个冷凝器
请问套管冷凝器或者风冷冷凝器工作情况如何?
目前看可能是散热不良所致
当然排查的还有
系统氟是否存在问题
压缩机回油润滑
压缩机过热度冷却
压缩机保护问题等
回复
guzelong2011
2012年01月13日 21:36:11
3楼
散热应该是够的,因为我把套管冷凝器的进水量加大以后,跳机的时间更短啦。都不用5分钟就跳机
回复
wh_971
2012年01月14日 06:41:17
4楼
能否把过流保护时的设备运行参数说一下?
回复
qq125855210
2012年01月16日 13:59:08
5楼
凭感觉像是过冷度太大,引起冷冻油回油困难,压缩机润滑不充分而功率上升,另外高过冷度下可能存在蒸发器供液量增加,(节流时候相同或者近压力差情况下过冷度增加,闪发气体减少)蒸发器出口气体过热度不足,压缩机吸气比容变小 循环量增大 功耗加大,次两点都是电流增大的变小 请高手指正

[ 本帖最后由 qq125855210 于 2012-1-16 15:06 编辑 ]
回复
wybbyw
2012年01月20日 19:36:16
6楼
是不是不匹配呢
回复
guzelong2011
2012年02月06日 16:40:23
7楼


请问多少过冷度是合适的呢?谢谢
回复
aw100
2012年02月07日 16:38:35
8楼
加水冷是因为冷凝能力不够吧,
冷凝端(风冷)的温度很高???。。。

应看看环温,水温,冷凝压力,蒸发压力,压缩机功率等基本数据判断。
回复
dongchunka
2012年02月07日 17:34:09
9楼
我认为首先应该查一下压缩机的回油情况,再查一下压缩机的气缸温度。再有就测一下电压有没有偏差太大。
回复
oshfeel
2012年02月08日 11:14:41
10楼
我也来看看答案是什么
回复
wwyyhh520
2012年02月23日 12:43:49
11楼
学习 了
回复