报警线路多见穿SC管,能不能穿KBG阿

报警线路多见穿SC管,能不能穿KBG阿
免费打赏
littlesea
2006年08月31日 10:54:33
2楼
现在施工部门都穿KBG管。规范没有规定。
回复
xudi1234
2006年08月31日 11:13:22
3楼


个人认为可以,用PVC的也不在少数.....................
回复
大胡子
2006年08月31日 11:19:06
4楼
可以用KBG管,壁厚要达到 1.5mm.
回复
littlesea
2006年08月31日 11:49:37
5楼
壁厚超过1。5是配电的要求吧。
回复
han2003
2006年08月31日 16:21:50
6楼
KBG根本就没有1.5或更厚的规格。
回复
littlesea
2006年08月31日 21:01:56
7楼
订制是有的,KBG可以为1.6。不过正常的情况下,JDG管的壁厚是1.6。KBG的是1.0(或1.2忘记了)。
回复
han2003
2006年08月31日 21:39:29
8楼
定制的东西就不好讲了,我上次就是因为壁厚的原因用了JDG
回复
huanghesheng
2006年09月01日 21:54:45
9楼
火灾自动报警系统设计规范要求用金属管,但对壁厚无要求]。
回复
jason_bzh
2006年09月02日 20:52:07
10楼
不行
回复
binghuo
2006年09月03日 12:40:55
11楼


KBG的壁厚满足不了规范的要求,基本都是1.0和1.2的厚度,不知为什么还让生产
回复