某钢结构厂房临时用电施工方案
sgs335
sgs335 Lv.2
2006年08月31日 10:34:54
来自于建筑施工
只看楼主

某钢结构厂房临时用电施工方案

某钢结构厂房临时用电施工方案
0a6868c82a78ce7334ce.rar
32.1 KB
立即下载
免费打赏
zhanglikai
2006年10月22日 09:39:42
2楼
三期厂房工程
施工现场临时用电施工方案

一、工程概况
1、工程名称:三期厂房工程。
2、工程地点:开发区。
3、结构类型:厂房为单层轻钢结构。
4、建筑面积:厂房建筑面积为8379 M2。
5、结构设计:抗震设防烈度为7度,标准冻深0.85米,厂房基础采用钢筋混凝土预制桩基础,以场地土层中第四层全风化混合花岗岩为桩端持力层;厂房主体结构为轻钢结构,砌体隔墙采用MU10烧结多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。
二、 现场供电方式
1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。
2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。
①、P1回路供木工加工棚、钢筋加工场地、搅拌棚等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。
②、P2 回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。





供电方案示意图
供电系统严格执行TN-S接零保护系统,系统图如下所示:


供电线路选用五芯电缆,供电系统做到“三级配电,两级保护”,施工机具严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。三级配电示意图如下:

三级配电两级保护示意图
以上二路线路分别由分路开关箱、动力配电箱、照明分路箱、照明配电箱、动力单机箱、照明终端箱等组成,均采用有“3C”认证的电气产品。电焊机设单机开关箱。各配电箱均设重复接地,接地电阻不大于10欧姆。所有线路均按实体容量计算安全载流量,过路和通道用钢管保护电力电缆,其余直埋,入土深度不小于500毫米。


三、用电设备一览表:

设 备 名 称 台 数 单机容量(KW) 小 计(KW)
搅 拌 机 2 7 14
插入式振动机 3 2.2 6.6
平板式振动机 2 3 6
钢 筋 弯 曲 机 1 10 10
钢 筋 切 断 机 1 10 10
钢 筋 张 拉 机 1 10 10
圆 盘 锯 1 5 5
电 焊 机 8 30 240
合 计 19 301.6
四、现场供电负荷计算
(一)、线路一:
一、用电量计算:
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:

其中 P ── 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和;
Pa ── 室内照明设备额定用电量之和;
Pb ── 室外照明设备额定用电量之和;
K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数;
总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6;
K2 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8;
K3 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0;
综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:

本例计算中K1=0.75;
全部施工动力用电设备额定用量:经计算得 P = 45.57kW。
二、配电导线截面计算:
按导线的允许电流选择:
三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

其中 Il ── 线路工作电流值(A);
Ul ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。
经过计算得到 Il = 2×45.57 = 91.14A。
根据I线=91.14A导线选择铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,三相五线制,电缆由电源处接工地总配电箱。

回复
zhanglikai
2006年10月22日 09:40:08
3楼
(二)、线路二:
一、用电量计算:
全部施工动力用电设备额定用量:经计算得 P = 252.6kW。
二、配电导线截面计算:
按导线的允许电流选择:
三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:

其中 Il ── 线路工作电流值(A);
Ul ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。
经过计算得到 Il = 2×252.6 = 505.2A。
根据I线=505.2A导线选择铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,三相五线制,电缆由电源处接工地总配电箱。

五、安全用电技术措施
(1)、安全用电措施
1、本工程配备5名专职电工,经有关部门考试合格后持证上岗。按本施工组织设计的线路进行布线和安装配电箱,并负责施工现场和生活区的日常维修和巡视工作。
2、掌握安全用电的基本知识和所用设备的技术性能。
3、测试和安装电气设备,重复接地,避雷接地线路的绝缘电阻值,认真做好记录。定期或不定期检查配电箱内的漏电开关和其它保护开关,不合格的工件和电线、电缆不准使用。
4、配合各施工班组作好安装、维修、拆除临时用电线路和设备工作。
5、施工现场的临时用电电工,必须严格遵守有关安全法规和安全规范,不得违章作业,对本工程的电气线路和设备安全负责,认真做好巡视、检查和隐患整改工作,及时准确地填写工作记录和规定的表格。
6、配合施工现场安全员,对进场施工人员进行电气安全知识教育,坚持“安全第一,预防为主”的施工方针,加强广大施工人员的思想安全教育,严格执行规章制度,安全技术措施,以保证安全施工的顺利进行。
7、严格按照“三不放过”(事故原因不清不放过,事故责任者和广大施工人员没有受到教育不放过,没有防范措施不放过)的原则,严肃对待事故处理工作。应实事求是,不能强调客观,推卸责任,大事化小,小事化了。
8、保证正确可靠的接地和接零;
9、电气设备的安装、防护、使用与维修,操作与维修人员必须符合JGJ59-99《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
(2)、安全用电组织措施:
1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制审批制度,并建立相应的技术档案。
2、建立技术交底制度:向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容及注意事项,并在技术交底上履行交底人与被交底人签字手续,载明交底日期。
3、建立安全检查制度,从临电工程竣工开始,定期对临电工程进行检测,主要内容:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护动作参数等,并做好检测记录。
4、建立电气维修制度:加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工维修记录。
5、建立工程拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电工程拆除应有统一组织、统一指挥,并须建立拆除时间、人员、程序、方法,注意事项和防护措施等。
6、建立安全检查和评估制度,项目部及公司要按照《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估;
7、建立安全用电责任制,对临电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,必辅以必须的奖惩。
8、建立安全教育培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电教育,及培训,经考核合格后持证上岗。

(3)、电气防火措施
1、合理配置、检查更换各种保护电器,对电路和设备的过载,短路故障进行可靠地保护。
2、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀物质,不使用火源。
3、在电器相对集中场所配置干粉灭火器并禁止烟火。
4、合理埋设防雷装置。
(4)、电器防火组织措施
  1、建立易燃易爆物品管理制度
2、建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所的管理,并设禁火标志;
3、建立电器防火教育制度,经常进行电器防火知识的教育和宣传,提高各类用电人员电气防火自觉性。
4、建立组织防火检查制度,发现问题及时处理。
5、强化电气安全防火领导体制,建立电气防火队伍。
(5)、防火技术措施
1、严格执行项目部《防火安全管理制度》,加强电源管理,防止发生电气火灾。
2、新增、新设的电气设备,必须由主管部门或有关人员检查合格后方可通电使用。
3、各种电气设备或线路不得超负荷运行,并有牢靠、绝缘良好的和安全合理的保险设施。严禁用铜丝、铁丝等代替保险丝。
4、放置及使用易燃易爆液体、气体的场所,应采用防爆型电气设备及照明灯具。
5、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符合“1KΩ/V”的规定,发现隐患及时排除。
6、变配电房应保持清洁、干燥,通风良好。室内严禁吸烟、生火及保存与配电无关的物品。
7、施工现场、生活区、办公区严禁私自使用电炉、电气器具。
8、当电线穿过墙壁或与其它物体接触时,应当在电线上套有阻燃材料管。
9、电气设备和线路应经常检查,发现可能引起火花、短路发热和绝缘损坏等情况时,必须立即修理。
10、各种机械设备的开关箱、单机箱和配电线路的配电箱内,必须保持清洁,不得存放其它物品。配电箱应有锁。
11、电气设备应安装在干燥处,各种电气设备应有妥善的防雨防潮措施。
12、经常检查接地装置和避雷接地点,避雷针接点要牢固,电阻值不大于10Ω。
13、电气设备周围必须设置相适应的消防器材或消防设施,并有专人维护、保管、定期更新,保证完整好用。
六、编制依据:
«建筑施工安全检查标准»(JGJ59-99)
«施工现场临时用电安全技术规范»(JGJ46-2005)
回复
lzw-lzw
2007年04月26日 15:35:29
4楼
good good !good good !good good !good good !
回复
xuexi-0001
2007年06月16日 08:46:50
5楼
谢谢!
回复
aqxwc
2007年07月24日 21:29:55
6楼
谢谢哦!!大哥
回复
ysl7733
2007年08月02日 10:18:17
7楼
好好好
回复
shen-998998
2007年08月05日 09:03:22
8楼
好人
回复
yanpei2001_0
2007年12月07日 11:01:54
9楼
我拿去了,呵呵
回复
yanpei2001_0
2008年02月14日 14:06:27
10楼
我发现一个问题,怎么没有钢结构施工用器械的用电计算,连电焊机也没有
回复
cchhyy1985
2008年03月06日 16:13:49
11楼
谢谢你!刚刚好急用!谢谢你!刚刚好急用!谢谢你!刚刚好急用!
回复

相关推荐

APP内打开