配电:TN-S.TN-C.TN-C-S,的区别?
hdh6709
hdh6709 Lv.8
2006年08月31日 09:04:35
只看楼主

请教各位一下,TN-S.TN-C.TN-C-S区别,以及最常用的是哪类系统?我接触的工程好象都是TN-S的,最近有一个供电局设计的是TN-C的,那就没PE线了,配电箱中的PE端子和N端子是否并在一起?桥架是否也与配电箱PE端子连接?

请教各位一下,TN-S.TN-C.TN-C-S区别,以及最常用的是哪类系统?我接触的工程好象都是TN-S的,最近有一个供电局设计的是TN-C的,那就没PE线了,配电箱中的PE端子和N端子是否并在一起?桥架是否也与配电箱PE端子连接?
免费打赏
遵义
2006年08月31日 09:08:39
2楼
TN-C就是PE和N线合二为一,称为PEN线
回复
littlesea
2006年08月31日 09:28:34
3楼
一般建筑物内使用的是TN-S,TN-C-S,具体区别详见供配电系统设计规范第61 62页。
回复
gengna-987654321
2006年09月05日 10:00:20
4楼
楼上的这为大哥,能不能把你看的是哪个规范具体说一下啊,不同年份的规范页码是不一样的!!~~~~~~
回复
aann1234567
2006年09月05日 13:37:04
5楼
电器规程汇编
回复
zhxy4206
2006年09月05日 16:38:24
6楼
a)TN系统。系统有一点直接接地,装置的外露导电部分用保护线与该点连接。按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下3种型式:

1)TN—S系统。整个系统的中性线与保护线是分开的。

2)TN—C—S系统。系统中有一部分中性线与保护线是合一的。

3)TN—C系统。整个系统的中性线与保护线是合一的。

b)TT系统。TT系统有一个直接接地点,电气装置的外露导电部分接至电气上与低压系统的接地点无关的接地装置。

c)IT系统。IT系统的带电部分与大地间不直接连接(经阻抗接地或不接地),而电气装置的外露导电部分则是接地的。
回复
hdh6709
2006年09月07日 14:15:37
7楼
哦,基本知道了,谢谢 各位了!
回复
pjwytb
2006年09月07日 14:43:59
8楼
同意六楼的答案。
回复