暖气片回水是冷的是怎么回事啊??
cqkxjisu
cqkxjisu Lv.4
2012年01月10日 19:19:59
来自于采暖供热
只看楼主

阳台上的暖气片回水阀摸着都是冷的。。阀门都开了的。。是暖气片堵了。还是锅炉水泵小了。没有把水循环回去???

阳台上的暖气片回水阀摸着都是冷的。。阀门都开了的。。是暖气片堵了。还是锅炉水泵小了。没有把水循环回去???

Q1.jpg

免费打赏
ceecaiying
2012年01月13日 10:25:45
12楼
循环不畅,资用压力小,先给足条件再判断吧
回复
sh19890823
2012年01月13日 13:43:15
13楼
有可能是进口处堵了,导致水流量减小!
回复
phoenixmoun
2012年01月14日 22:11:58
14楼
个人感觉统失调的可能性最大,要进行管路调节,特别是儿童房的阀门开度应很小;如果,调整了还没有效果的活可测一下供回水压差再找原因。
回复
bobo65321
2012年01月17日 09:41:50
15楼
打开排气阀先排气!
回复
wangtaoluck
2012年01月18日 15:15:57
16楼
如果只有阳台散热器的回水不热~说明只有这个散热器有问题~先检查回水阀门~然后打开放气阀放放气~然后冲刷这个散热器试试~如果都没问题~那就是失调了~挨个散热器调整进回水阀门~直到温度可以~
回复
北京仿真茅草
2012年01月25日 16:26:14
17楼
循环慢,是不是有气,在暖气片放气阀放气,
回复
寒冬
2012年02月01日 11:00:06
18楼
堵的可能性极大,感觉不循环,你们家的暖气供暖有几个采暖期了,如果是好几个,那就是堵了,如果是第一采暖期的话,那是施工的问题!
回复
xyb-hacking
2012年02月01日 13:53:08
19楼
暖气堵塞可能性太小了,实际出现的也是堵塞现象,就是被冷水堵塞了。建议关闭餐厅和客厅里的两组暖气,运行一会然后把阳台那组暖气关闭供水阀,在放气阀那放水直到放出和其他暖气回水热的热水为止,要注意系统补水。实际是用系统的回水把这组暖气里的冷水顶出去。前提要看排气阀是在哪边。
回复
lunar_tears
2012年02月01日 20:08:43
20楼
流量不足造成的,可能是脏堵或者气堵,也可能是设计的问题。
回复
jianweihua_111
2012年02月02日 10:16:47
21楼
回复