阳台上的暖气片回水阀摸着都是冷的。。阀门都开了的。。是暖气片堵了。还是锅炉水泵小了。没有把水循环回去???
阳台上的暖气片回水阀摸着都是冷的。。阀门都开了的。。是暖气片堵了。还是锅炉水泵小了。没有把水循环回去???
2楼
条件太少,不好判断,详细说一下。可能的循环太慢,管路堵了等很多原因,不确定
回复
3楼
水循环不好(或不循环)是主要原因。
回复
4楼
应该哪堵住了,不能循环了
回复
5楼
供水时热的话,就说明有水通过啊,那可能是流量有点小吧。
回复
6楼
先排气后检查如无气阻在检查流量最后分段检查管段是否堵塞。
回复
7楼
如果只有阳台散热器的回水不热~说明只有这个散热器有问题~先检查回水阀门~然后打开放气阀放放气~然后冲刷这个散热器试试~如果都没问题~那就是失调了~挨个散热器调整进回水阀门~直到温度可以~
回复
8楼
回复
9楼
同意楼上看法
回复
10楼
如果供水很热而回水很凉的话 最大的可能是本组散热器通过流量小
原因很多 1\系统循环水量确实小2\本分支循环不畅3\散热器水质不好,在回水处有积淀
回复
11楼
同意这种看法,毕竟只有阳台散热器不热,应该不是大系统的问题。