下面是在http://bbs.co188.com/content/219_4673559_1.html的真实帖子:我公司配电间外线10KV双路供电,三锁两钥匙联络人工切换,重要负荷末端施耐德万高双电源转换开关自动切换。近日外线1路10KV瞬间停电,造成末端双电源主电源瞬间失电,自动切换至备电,瞬间供电正常后,又自动切换至主电,造成部分重要设备来回重启两次。由于瞬间停电,配电内未进行倒闸切换。
我公司配电间外线10KV双路供电,三锁两钥匙联络人工切换,重要负荷末端施耐德万高双电源转换开关自动切换。
近日外线1路10KV瞬间停电,造成末端双电源主电源瞬间失电,自动切换至备电,瞬间供电正常后,又自动切换至主电,造成部分重要设备来回重启两次。由于瞬间停电,配电内未进行倒闸切换。
领导觉得这样切换停电有问题,不行。说“能否将配电间三锁两钥匙改成自动,就可以避免这样的重复切换且速度又快?”
答“安装自动是可以的,就是要花钱,而且安装了,末端有双电源切换的话,除非改成手动或者延迟切换,不然还是有重复启动”
领导“不可能的,只要配电间自动切换,末端切换不用也无所谓的!”
答“重要负荷,规范要求安装末端双电源切换装置的”
领导“再去好好看看规范,弄弄清楚”
上诉“答”被认为是错误回答,含糊不清。。。。。
各位同行,高手,给点指导建议吧