迷惑不解,请教同行经验者.
caoqq
caoqq Lv.4
2006年08月30日 16:45:38
只看楼主

出线电缆的截面是按开关的额定电流还是整定电流来选呢?例如:额定160A的开关,整定100A,那出线电缆按160A还是100A呢?

出线电缆的截面是按开关的额定电流还是整定电流来选呢?
例如:额定160A的开关,整定100A,那出线电缆按160A还是100A呢?
zhonghibuo
2006年08月30日 17:56:42
2楼
出线电缆的截面是按用电负荷的大小来选择的。
回复
dlpwell
2006年08月30日 19:28:02
3楼
一般都按负载大小来计算
回复
石大头
2006年08月30日 22:00:40
4楼


选择应该是略高于出线开关的额定电流.
回复
jk_00
2006年08月30日 22:46:35
5楼


这个正确.
回复
hkshaochanggen
2006年08月30日 23:56:45
6楼

在这个基础上,再根据负荷特征进行电压降的校验,动热稳定校验。
回复
caoqq
2006年08月31日 08:10:52
7楼

那实际用电负荷电流一般都是比开关的额定电流和整定电流小,选出来的电缆会不会偏小,造成开关大电缆小的瓶颈问题呢?
回复
caoqq
2006年08月31日 08:13:42
8楼

为何不能略高于出线开关的整定电流呢?
回复
liuhuahe
2006年08月31日 11:09:43
9楼
选择的顺序是:负荷->电缆->开关,不能根据开关选择电缆.
 开关是保护电缆的,所以规范规定开关的整定电流要小于电缆的载流量.
回复
ccc678
2006年08月31日 12:09:20
10楼
赞成.
回复
bqg
2006年08月31日 16:16:53
11楼
根据负荷求出计算电流-----整定电流(开关的脱扣器整定电流)-------电缆截面选择(即电缆的载流量要大于开关的整定电流).
回复