新手求解:A/O法曝气量怎么计算?
duanzhonghua25
2006年08月30日 11:22:17
来自于水处理
只看楼主

我把群里的话复制上来吧:好男人 (191371614) 11:11:30A/O法 曝气量怎么算啊 袁 涛(93851741) 11:12:07我看看书 袁 涛(93851741) 11:13:32我帮你放在公告里??? 慧慧儿(36029205) 11:14:01那么笼统的问题自己看书噻 好男人 (191371614) 11:14:24处理程度: 进水 出水 去除率COD 87.5 60 31.4

我把群里的话复制上来吧:
好男人 (191371614) 11:11:30
A/O法 曝气量怎么算啊
袁 涛(93851741) 11:12:07
我看看书
袁 涛(93851741) 11:13:32
我帮你放在公告里???
慧慧儿(36029205) 11:14:01
那么笼统的问题自己看书噻
好男人 (191371614) 11:14:24
处理程度:
进水 出水 去除率
COD 87.5 60 31.4
BOS 75 20 73.3
NH3-N 21 8 61.9
好男人 (191371614) 11:14:54
可研报告算出来是 8000多 我算出来2万多 晕了 。。。
袁 涛(93851741) 11:15:15
这么复杂 计算也很复杂 记得上课时老师讲了几黑板
慧慧儿(36029205) 11:15:26
可研的一般不怎么准吧
好男人 (191371614) 11:16:26
我套用了 水处理工程师手册 521页的公式 算出需氧量,然后再算曝气量。 可能套错公式
我的心为谁停(30163645) 11:16:51
hehe

好男人 (191371614) 11:18:24
用于细胞合成的BOD 和NH3-N对需氧量的影响可以忽略吗
免费打赏
duanzhonghua25
2006年08月30日 11:23:22
2楼
自己顶一下 希望知道的踊跃发言啊~ 虽然是个很简单的问题
回复
zjw124
2006年08月30日 16:31:17
3楼
根据COD来计算的,有计算公式的。
回复
z_d_p@co163
2006年08月30日 17:34:01
4楼
为什么不去看看规范和规程?
回复
duanzhonghua25
2006年09月01日 13:00:22
5楼

我找不到 请你告诉我啊
回复
z_d_p@co163
2006年09月01日 13:34:34
6楼
CECS:
回复
z_d_p@co163
2006年09月01日 13:35:47
7楼
下一页:
回复
z_d_p@co163
2006年09月01日 13:38:21
8楼
室外排水规范:

6.8 供氧设施
6.8.1 生物反应池中好氧区的供氧,应满足污水需氧量、混合和处理效率等要求,一般宜采用鼓风曝气或表面曝气等方式。
6.8.2 生物反应池中好氧区的污水需氧量,根据去除的五日生化需氧量、氨氮的硝化和除氮等要求,宜按下列公式计算:
O2 = 0.001aQ(So-Se)-c△XV+b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△XV]
-0.62b[0.001Q(Nt-Nke-Noe)-0.12△XV] (6.8.2)
式中:O2—污水需氧量(kgO2/d);
Q—生物反应池的进水流量(m3/d);
So—生物反应池进水五日生化需氧量浓度(mg/L);
Se—生物反应池出水五日生化需氧量浓度(mg/L);
△XV—排出生物反应池系统的微生物量;(kg/d);
Nk—生物反应池进水总凯氏氮浓度(mg/L);
Nke—生物反应池出水总凯氏氮浓度(mg/L);
Nt—生物反应池进水总氮浓度(mg/L);
Noe—生物反应池出水硝态氮浓度(mg/L);
0.12△XV—排出生物反应池系统的微生物中含氮量(kg/d);
a—碳的氧当量,当含碳物质以BOD5计时,取1.47;
b—常数,氧化每公斤氨氮所需氧量(kgO2/kgN),取4.57;
c—常数,细菌细胞的氧当量,取1.42。
去除含碳污染物时,去除每公斤五日生化需氧量可采用0.7~1.2kgO2。
6.8.3 选用曝气装置和设备时,应根据设备的特性、位于水面下的深度、水温、污水的氧总转移特性、当地的海拔高度以及预期生物反应池中溶解氧浓度等因素,将计算的污水需氧量换算为标准状态下清水需氧量。
6.8.4 鼓风曝气时,可按下列公式将标准状态下污水需氧量,换算为标准状态下的供气量。
(6.8.4)
式中:Gs—标准状态下供气量(m3/h);
0.28—标准状态(0.1MPa、20℃)下的每立方米空气中含氧量(kgO2/m3);
Os—标准状态下,生物反应池污水需氧量(kgO2/h);
EA—曝气器氧的利用率,以%计。
6.8.5 鼓风曝气系统中的曝气器,应选用有较高充氧性能、布气均匀、阻力小、不易堵塞、耐腐蚀、操作管理和维修方便的产品。应具有不同服务面积、不同空气量、不同曝气水深,在标准状态下的充氧性能及底部流速等技术资料。
6.8.6 曝气器的数量,应根据供氧量和服务面积计算确定。供氧量包括生化反应的需氧量和维持混合液有2mg/L的溶解氧量。
6.8.7 廊道式生物反应池中的曝气器,可满池布置或池侧布置,或沿池长分段渐减布置。
6.8.8 采用表面曝气器供氧时,宜符合下列要求:
1 叶轮的直径与生物反应池(区)的直径(或正方形的一边)之比:倒伞或混流型为1:3~1:5,泵型为1:3.5~1:7;
2 叶轮线速度为3.5~5.0m/s;
3 生物反应池宜有调节叶轮(转刷、转碟)速度或淹没水深的控制设施。
6.8.9 各种类型的机械曝气设备的充氧能力应根据测定资料或相关技术资料采用。
6.8.10 选用供氧设施时,应考虑冬季溅水、结冰、风沙等气候因素以及噪声、臭气等环境因素。
6.8.11 污水厂采用鼓风曝气时,宜设置单独的鼓风机房。鼓风机房可设有值班室、控制室、配电室和工具室,必要时尚应设置鼓风机冷却系统和隔声的维修场所。
6.8.12 鼓风机的选型应根据使用的风压、单机风量、控制方式、噪声和维修管理等条件确定。选用离心鼓风机时,应详细核算各种工况条件时鼓风机的工作点,不得接近鼓风机的湍振区,并宜设有调节风量的装置。在同一供气系统中,应选用同一类型的鼓风机。应根据当地海拔高度,最高、最低空气的温度,相对湿度对鼓风机的风量、风压及配置的电动机功率进行校核。
6.8.13 采用污泥气(沼气)燃气发动机作为鼓风机的动力时,可与电动鼓风机共同布置,其间应有隔离措施,并应符合国家现行的防火防爆规范的要求。
6.8.14 计算鼓风机的工作压力时,应考虑进出风管路系统压力损失和使用时阻力增加等因素。输气管道中空气流速宜采用:干支管为10~15m/s;竖管、小支管为4~5m/s。
6.8.15 鼓风机设置的台数,应根据气温、风量、风压、污水量和污染物负荷变化等,对供气的需要量而确定。
鼓风机房应设置备用鼓风机,工作鼓风机台数在4台以下时,应设1台备用鼓风机;工作鼓风机台数在4台或4台以上时,应设2台备用鼓风机。备用鼓风机应按设计配置的最大机组考虑。
6.8.16 鼓风机应根据产品本身和空气曝气器的要求,设置不同的空气除尘设施。鼓风机进风管口的位置应根据环境条件而设置,一般宜高于地面。大型鼓风机房宜采用风道进风,风道转折点宜设整流板。风道应进行防尘处理。进风塔进口宜设置耐腐蚀的百叶窗,并应根据气候条件加设防止雪、雾或水蒸汽在过滤器上冻结冰霜的设施。
6.8.17 选择输气管道的管材时,应考虑强度、耐腐蚀性以及膨胀系数。当采用钢管时,管道内外应有不同的耐热、耐腐蚀处理,敷设管道时应考虑温度补偿。当管道置于管廊或室内时,在管外应敷设隔热材料或加做隔热层。
6.8.18 鼓风机与输气管道连接处,宜设置柔性连接管。输气管道的低点应设置排除水分(或油分)的放泄口和清扫管道的排出口;必要时可设置排入大气的放泄口,并应采取消声措施。
6.8.19 生物反应池的输气干管宜采用环状布置。进入生物反应池的输气立管管顶宜高出水面0.5m。在生物反应池水面上的输气管,宜根据需要布置控制阀,在其最高点宜适当设置真空破坏阀。
6.8.20 鼓风机房内的机组布置和起重设备宜符合本规范第5.4.7条和第5.4.9条的规定。
6.8.21 大中型鼓风机应设置单独基础,机组基础间通道宽度不应小于1.5m。
6.8.22 鼓风机房内、外的噪声应分别符合国家现行的《工业企业噪声卫生标准》和《城市区域环境噪声标准》GB3096的有关规定。
回复
duanzhonghua25
2006年09月02日 09:09:03
9楼
多谢了~~~~~~~
回复
woxinbusiyys
2009年03月22日 10:33:53
10楼
室外排水规范:

6.8 供氧设施
2009年07月02日 13:15:16
11楼
怎么没有看到鼓风机供风量的转换公式列?
回复

相关推荐

APP内打开