请教各位:普通活性污泥法的曝气池水力损失如何考虑?
long6666
long6666 Lv.2
2006年08月30日 10:40:21
只看楼主

请教各位:普通活性污泥法的曝气池水力损失如何考虑?要考虑哪些因素?!谢谢各位!!!

请教各位:普通活性污泥法的曝气池水力损失如何考虑?

要考虑哪些因素?!

谢谢各位!!!
免费打赏
happyxinshu
2006年09月01日 13:13:11
2楼
普通活性污泥法的曝气池水力损失很小,主要是曝气头搅拌的作用,计算中可按0.2-0.25米损失考虑。
回复
zyj1018
2006年09月02日 13:42:39
3楼
查水处理工程师设计手册,上边有明确的规定!
回复
long6666
2006年09月05日 12:55:26
4楼
谢谢!!!

但根据第四版<<排水工程>>对于淹没式入水的曝气池水力损失0.5~1.5m,该如何选定呢?!
回复
caoting8563
2006年09月22日 23:20:00
5楼
根据流量大小,和一些资料比较确定.也可以请教公司元老!~
回复
jiangwangwang
2009年05月26日 12:25:09
6楼
感谢感谢!!!我们正好有用了
回复