请看过的人能帮我回答此问题,本人万分感激。问题是:问题一:3D3S模块里边,门式钢架模块,屋面恒荷载一般取多少啊?问题二:门式厂房单榀设计时墙面恒荷载怎么考虑进去呢?忘路过的人能帮帮我。再次谢谢

请看过的人能帮我回答此问题,本人万分感激。
问题是:问题一:3D3S模块里边,门式钢架模块,屋面恒荷载一般取多少啊?
问题二:门式厂房单榀设计时墙面恒荷载怎么考虑进去呢?
忘路过的人能帮帮我。再次谢谢
免费打赏
qin61
2012年01月09日 23:00:32
2楼
单层压型彩钢板一般取0.15到0.18(不含保温棉),夹芯板就看材料了,我们公司一般取0.3到0.5
墙面恒载我一般不输入到钢架中

[ 本帖最后由 qin61 于 2012-1-9 23:01 编辑 ]
回复
fanyuanliu
2012年01月10日 11:03:47
3楼
谢谢楼上的回答,非常感激,希望有更多的人进来讨论!
回复
luofangping1987
2012年05月13日 21:29:16
4楼
一般按实际的计算就好了
板,如0.6mm厚 820型 0.0006*7850*1000/820=5.8kg/m^2
檩条,如z200*70*20*2.0 5.803/1.5=3.9 考虑搭接和檩托板 取5kg/m^2
屋面拉条、支撑、系杆 取1.5~2 Kg/m^2
求和 再适当按比例增大一点
回复
niukaisunyan
2012年05月15日 10:30:28
5楼
恒载就是屋面板 檩条 保温棉 要看单板还是双板 根据计算算出来就可以了
要看有没有什么特别的 比如屋面有空调之类的东西 也要计算成荷载
回复
jiangsup1
2013年12月10日 15:14:27
6楼

单层压型彩钢板一般取0.15到0.18(不含保温棉),夹芯板就看材料了,我们公司一般取0.3到0.5
墙面恒载我一般不输入到钢架中
回复
bjtm2010
2013年12月16日 14:06:28
7楼
同意六楼的观点,
单层压型彩钢板一般取0.15到0.18(不含保温棉),夹芯板就看材料了,一般取0.3到0.5
墙面恒载我一般不输入到钢架中
回复
xiaolizi0913
2014年02月08日 14:51:45
8楼
路过,看看,顶一下。
回复
yangw67
2014年06月24日 10:21:22
9楼
差不多是这样。
回复
忆逝
2016年03月07日 12:07:19
10楼
同意六楼的观点,
单层压型彩钢板一般取0.15到0.18(不含保温棉),夹芯板就看材料了,一般取0.3到0.5
墙面恒载我一般不输入到钢架
回复
王保长88
2016年10月17日 19:36:12
11楼
路过,顶一下
回复