老规范GB50011-2001与新规范GB50011-2010关于6.2.3条疑惑
zhoulong0377
2012年01月09日 10:56:16
只看楼主

老规范GB50011-2001第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层概念明确为地下室以上首层而新规范GB50011-2010第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层按照新规范理解应为:计算嵌固端所在的层。那么框架结构含一层地下室,嵌固部位设在基础底板,则地下室层为嵌固端所在的层,按此理解,弯矩放大系数乘在地下室这一层,这个变化很大啊,我的理解是更倾向于老规范那样比较合理,地下室本来就所受地震作用已经降低很多了,大家有没有这样的疑惑?怎么理解?

老规范GB50011-2001第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层概念明确为地下室以上首层
而新规范GB50011-2010第6.2.3条底层框架柱弯矩放大系数中,底层按照新规范理解应为:计算嵌固端所在的层。
那么框架结构含一层地下室,嵌固部位设在基础底板,则地下室层为嵌固端所在的层,按此理解,弯矩放大系数乘在地下室这一层,这个变化很大啊,我的理解是更倾向于老规范那样比较合理,地下室本来就所受地震作用已经降低很多了,大家有没有这样的疑惑?怎么理解?
forever_yu
2012年01月09日 11:44:22
2楼
我认为,嵌固端是用来确定结构受到地震作用的分界线,弯矩增大系数也就是为了加强结构端部,就像悬臂的固端。
如果你含一层地下室,嵌固部位设在基础底板,那么就是认为地下室对上部结构的嵌固作用比较小,那么地下室也应该要考虑地震作用;如果设在地下室顶板处,那么就认为地下室对上部结构有足够的嵌固作用,土的约束能力足够强,那么地下室就不考虑地震作用啦。
不知道这样想对不对。呵呵。
回复
hyp1962
2012年01月09日 20:07:13
3楼
框架结构计算嵌固端所在层即底层的柱下端过早出现塑性屈服,将影响整个结构的抗地震倒塌能力。嵌固端截面乘以弯矩增大系数是为了避免框架结构柱下端过早屈服。对其他结构中的框架,其主要抗侧力构件为抗震墙,对其框架部分的嵌固端截面,可不作要求。
以上是新规范GB50011-2010关于6.2.3条的条文解释原文,认真分析一下,新旧规范没有什么不同,只是新规范的定义更明确.更严谨!
对于没有地下室的框架结构这里的底层即基础顶面处;当有地下室的框架结构这里的底层即地下室顶板顶面处.
回复
wjian1985
2012年03月02日 21:51:18
4楼
新规范更严谨,应该是嵌固端
回复