我单位的主机近段时间频繁跳闸,导致夜间不能储冰.第二天效果差很多?
我单位的主机近段时间频繁跳闸,导致夜间不能储冰.第二天效果差很多?
2楼
跳闸一般就是超负荷了,原因有系统压力过高、负载过大
回复
3楼
可维修人员说是水系统应进行清洗,主机降温效果才好.
回复
4楼
师傅怎么说,你就要怎么做!师傅毕竟是师傅!
跳闸是高压跳闸的话!让你清洗是很有道理的!
回复
5楼
同意
回复
6楼
主机跳,说明系统不正常:要么是高压过高,要么低压过低;要是高压过高,原因是冷凝效果不够好,提醒你要清洗板换过滤器了,要不就看水质是不是很差,要更换;低压过低,要么是冰堵,要么就是外界环境工况太恶劣了,没办法供暖拉~~这时候你该把室内温度调低点或进行化霜了再继续供热了~~
回复
7楼
跳闸一般就是超负荷了,原因有系统压力过高、负载过大
回复
8楼
单位的主机近段时间频繁跳闸,导致夜间不能储冰.第二天效果差很多?
回复
9楼
看看冷凝温差大于5度就应该清洗了
回复
10楼
你说的很无厘头!
如果冷凝器进出水温差大于5度!清洗之后你测量!肯定比原来还要猛!温差是增大的!
回复
11楼
跳闸原因有很多,在此提出,供参考。
1.高压过高;2.低压过低;3.油压差过大;4.电机三相失衡;5.压力传感器过于灵敏或有问题;6.电压过高或过低;7.温度传感器有问题;8.电机过电流保护器问题。分清原因,排出问题。
回复