求助:主机为何频繁跳闸?
mmwjsw
mmwjsw Lv.2
2006年08月29日 15:04:33
来自于中央空调
只看楼主

我单位的主机近段时间频繁跳闸,导致夜间不能储冰.第二天效果差很多?

我单位的主机近段时间频繁跳闸,导致夜间不能储冰.第二天效果差很多?
免费打赏
中安暖通
2006年08月31日 11:55:45
2楼
跳闸一般就是超负荷了,原因有系统压力过高、负载过大
回复
mmwjsw
2006年08月31日 15:18:19
3楼
可维修人员说是水系统应进行清洗,主机降温效果才好.
回复
nitsu
2006年08月31日 18:31:55
4楼

师傅怎么说,你就要怎么做!师傅毕竟是师傅!
跳闸是高压跳闸的话!让你清洗是很有道理的!
回复
luyuan1108
2006年09月01日 08:44:25
5楼


同意
回复
hlb10201020
2006年09月01日 13:55:31
6楼
主机跳,说明系统不正常:要么是高压过高,要么低压过低;要是高压过高,原因是冷凝效果不够好,提醒你要清洗板换过滤器了,要不就看水质是不是很差,要更换;低压过低,要么是冰堵,要么就是外界环境工况太恶劣了,没办法供暖拉~~这时候你该把室内温度调低点或进行化霜了再继续供热了~~
回复
hjw208
2006年09月01日 17:42:10
7楼
跳闸一般就是超负荷了,原因有系统压力过高、负载过大
回复
hjw208
2006年09月01日 17:42:26
8楼
单位的主机近段时间频繁跳闸,导致夜间不能储冰.第二天效果差很多?
回复
nasanjoy911
2006年09月01日 21:51:42
9楼
看看冷凝温差大于5度就应该清洗了
回复
nitsu
2006年09月01日 21:54:54
10楼

你说的很无厘头!
如果冷凝器进出水温差大于5度!清洗之后你测量!肯定比原来还要猛!温差是增大的!
回复
cb8004
2006年09月02日 14:12:26
11楼
跳闸原因有很多,在此提出,供参考。
1.高压过高;2.低压过低;3.油压差过大;4.电机三相失衡;5.压力传感器过于灵敏或有问题;6.电压过高或过低;7.温度传感器有问题;8.电机过电流保护器问题。分清原因,排出问题。