我请教下大家,套低规的话,两端有窗子是按照40m还是60m来卡呢???
我请教下大家,套低规的话,两端有窗子是按照40m还是60m来卡呢???
2楼
当然是40m,低规根本就没有60m的相关要求。
回复
3楼
40m是指走道两边没有窗户的情况(主要是指居住建筑),其它建筑是20m内走道
规范没有讲两边有窗户的情况下,如果走道超过60m不设机械排烟,此时不算违反强规,但是违反一般性规范(也就是自然排烟口的距离超过了30m)
回复
4楼
如果宾馆的内走道为55米且内走道两端外墙有窗还用设机械排烟吗?
回复
5楼
不用设计排烟
回复
6楼
如果是教室内走道55米,两端有外窗,还用排烟吗?
回复