办公大楼中央空调为何一楼制冷效果比二、三楼要好?
mmwjsw
mmwjsw Lv.2
2006年08月29日 10:08:35
来自于中央空调
只看楼主

我单位办公大楼中央空调为何一楼制冷效果比二、三楼要好?(总共三楼)原因何在?(水冷螺杆机组:特灵RTHB-150)请哪位大侠能指点一二!本人不胜感激!!

我单位办公大楼中央空调为何一楼制冷效果比二、三楼要好?(总共三楼)原因何在?(水冷螺杆机组:特灵RTHB-150)请哪位大侠能指点一二!本人不胜感激!!
免费打赏
vincent_nk
2006年08月29日 10:36:22
2楼
这个问题很难讲,原因有很多
例如风阀,水阀的开启程度,房间使用功能不同,人员设备密度等等。
不清楚楼主说一楼的效果好,体现在什么方面呢?
回复
l__q
2006年08月29日 11:28:21
3楼
我认为是管路施工的问题。造成二楼三楼水力损失比较大,水量不够

回复
sirrandy
2006年08月29日 11:33:32
4楼
当然这也可能是原因的一部分,是否大楼在安装后调试过,当时的情况怎么样呢?
还是这中情况正是调试的结果?
回复
vincent_nk
2006年08月29日 11:50:40
5楼

如果是水力平衡的问题,关键责任在设计
回复
nantianren
2006年08月29日 14:23:31
6楼


我想也可能是这个原因,解决办法是把1楼的水阀关小,全开2楼,3楼的水阀。
回复
mmwjsw
2006年08月29日 14:41:32
7楼
按照6楼的做法调整了一下,结果是一楼减少1/3,二三楼无明显变化;若减少一楼2/3,二三楼有点变化,但一楼效果就差了。咋办?请教一下!
回复
mmwjsw
2006年08月29日 14:50:16
8楼
按照6楼的方法试了一下。结果:若关闭一楼1/3,二三楼变化不大;若关闭2/3,二三楼稍微好一些,但一楼就差了。咋办?请指教!
曾经请主机厂家维护过主机,据说水系统降温效果不好?是这个原因吗?
回复
l__q
2006年08月29日 15:52:54
9楼
你有没有测一下二楼三楼的水量是多少,是否是设计的流量
回复
weilv217
2006年08月29日 16:00:58
10楼

首先你看看冷量够不够。。主机多大。如果冷量够看水泵的配置合理不?流量够不?水泵运行正常不?
然后在来看系统
你的调整是可以的。如果是堞阀必须要调整到一半才有作用。1/3和没有调没有分别。还好看看你系统的排气怎么情况。
高层效果不好往往是排气不好。。
回复
fangzhisong
2006年08月29日 20:55:43
11楼
水力平衡的问题,关键责任在调节

回复

相关推荐