这是网友wyfanyu发来的求助,全文如下:我公司有几台这种全密封的变压器,但是有的瓦斯继电器内充油,有的没有油,但是也没有信号或动作输出,以前没有用过这种瓦斯继电器,能初略讲解一下吗,不胜感谢。
这是网友wyfanyu发来的求助,全文如下:
我公司有几台这种全密封的变压器,但是有的瓦斯继电器内充油,有的没有油,但是也没有信号或动作输出,以前没有用过这种瓦斯继电器,能初略讲解一下吗,不胜感谢。
2楼
能否把瓦斯继电器的型号提供一下?
回复
3楼
全密封变压器的瓦斯继电器内部也应该充满变压器油。
你们有的充了油,有的没有。而且都没有接线,说明你们的瓦斯继电器可能没有投用。
回复
4楼
全密封变压器的型号为S11-M-xxxx或S10-M-xxxx
一般全密封变压器只装压力泄放阀,没有瓦斯继电器的。
wyfanyu朋友最好拍张图片发上来。
回复
5楼
给楼主发一个说明书,但愿能有所帮助!
回复
6楼
对于这个问题,我一直在苦恼,M型全密闭变压器应该安装压力继电器取消瓦斯继电器的,但几乎所有变压器厂家一直出厂配备瓦斯继电器(800kVA及以上),询问之,答曰:按惯例就这样!晕!
回复
7楼
请问:“M型全密闭变压器应该安装压力继电器取消瓦斯继电器的”是哪个规范中规定的?如何个应该法?
回复
8楼
赞同电老鼠的说法!支持!
回复
9楼
顶一个!支持
回复
10楼
瓦斯继电器一般都是轻瓦斯报警,重瓦斯跳闸,不可能没有接线的,要不然怎么搞啊??
回复
11楼
瓦斯继电器是变压器的重要报警和保护信号,800KV以上的变压器。不应该没有接线的,这样变压器存在隐患的。
回复