1.35KV不接地系统,在馈线上装设零序电流互感器.当该线路发生单相接地故障时,零序电流互感器二次侧是否有反映.

1.35KV不接地系统,在馈线上装设零序电流互感器.当该线路发生单相接地故障时,零序电流互感器二次侧是否有反映.
免费打赏
cao345
2006年08月28日 22:23:55
2楼
楼主哪里的35kv系统装零序电流互感器吗??
架空线路怎么装??如果是电缆就好理解了,现在6kv系统的接地选线装置就是依靠这样的原理工作的,单相接地时,当然有零序电流了(不平衡电流)。
回复
nbwq368
2006年08月28日 22:35:16
3楼
1.是电缆线路.但是我记得零序电流是需要利用中性点作为通路的,但我们的35KV系统是不接地系统.所以我比较困惑.
2.这样的零序保护是否可靠?会不会经常出现误动及拒动的不正常反应.
回复
tian.heng
2006年08月29日 21:34:39
4楼
我见过的所有10kV厂用,站用的馈线都是这么用的.
零序电流都从接地点流走了,接地相与不接地相的线电流在流互这还一样吗还是变大了(电压理想不变,电阻变小)?
与中性点接不接地有区别吗?
你这么说,我心里发虚,零序接地这块我也有点含乎,但存在就有它的理由,
高手指教!
回复
xxb7712
2006年08月31日 16:31:20
5楼
你说的零序电流保护是通过零序电流互感器取得3I0的,与变压器中性点是否接地无关。110KV以上的接地保护有零序保护(大电流接地系统)。
回复
o0001
2006年09月01日 15:41:20
6楼
可以采用小电流接地选线装置或利用综保的零序保护(不如前者可靠),当该线路发生单相接地故障时,零序电流互感器及PT都会有变化.保护装置相继动作.
不过,一般情况是报警,(中性点接不接地系统,发生单相接地故障时,允许带故障运行2小时.)值班人员2小时内找不到故障点,应进行断电操作.
回复
tian.heng
2006年09月01日 21:26:41
7楼

怎么变化,
回复
chenyi3130
2006年09月02日 00:50:51
8楼
一般35kV及10kV线路不装设零序保护,但是有的35kV保护装置有自产零序,即根据采集的相电流相加得到的零序电流,对于这种保护,零序保护如果有投,会动作,发出告警信号。 有的10kV电缆出现的线路,在电缆出线出装了一个外置零序CT,该CT大多用做小接地选线用,如果该CT接入保护,零序也会动作,发出告警信号。
对于中性点不接地系统,单相接地,故障电流等于线路对地电容电流,其值比较小,故动作后发告警信号,2小时后如果告警未解除,由运行人员断开该线路。
回复
o0001
2006年09月02日 16:40:49
9楼
请学习中性点接不接地系统的线路对地电容电流知识。
关于中性点接不接地系统的线路对地电容电流的计算,学习电力设计手册1次(西北院编)。
回复
tian.heng
2006年09月03日 02:36:05
10楼


很受启发,是不是这样:
回复