此楼楼高150m,里面是核心筒 ,外面不是通常的钢结构,而是框架式的,所以我考虑不能用爬模,大家看用什么模板体系好啊 ,讨论下吧。
此楼楼高150m,里面是核心筒 ,外面不是通常的钢结构,而是框架式的,所以我考虑不能用爬模,大家看用什么模板体系好啊 ,讨论下吧。
2楼
施工的方面不太懂
为什么不能用爬模?能用滑模吗?
本工程是什么功能用途的啊 楼主能不能发个大点的图学习一下?
回复
3楼
用QQ截得,没办法,滑模肯定不合适,就不讨论了。爬模的话,如果外侧为上下贯通砼剪力墙的话,爬模就合适了,现在外侧为框架,如果在核心筒外侧用爬模,要预留或预埋钢筋同时砼做预留槽,是不能同时浇灌核心筒内外现浇板的砼,会造成在核心筒外侧全部是施工缝,现浇板处结构的薄弱。而且我估计也是不允许的,这个只是构想,几乎无法实现。所以我认为肯定不能用爬模板,如果用1、木模,核心筒弧度及垂直度不好控制;2、钢模,工程高度高,如果每次施工完成吊至地下,大量占用垂直运输机械,施工进度严重滞后,而且成本增加。
回复
4楼
大家看看还有什么其他方法吗 ,一起探讨下啊
[
本帖最后由 hemissary 于 2012-1-8 10:52 编辑 ]
回复
5楼
