我现在有个多层框架模型因为底部柱子两侧荷载差距较大,导致柱底弯矩较大,在“第1 层柱、墙、支撑在D + L 作用下的底部内力简图”输出结果为 -4.3 1.5 -4083.8 -6.5 -1070.6 在“底层柱、墙最大组合内力简图 Nmax” 输出结果为 -140.6 1.6 -6316.2 -3.3 -213在“底层柱、墙最大组合内力简图 D+L” 输出结果为-133.0 1.5 -5909.7 -3.1 -201.2

我现在有个多层框架模型因为底部柱子两侧荷载差距较大,导致柱底弯矩较大,
在“第1 层柱、墙、支撑在D + L 作用下的底部内力简图”输出结果为 -4.3 1.5 -4083.8 -6.5 -1070.6
在“底层柱、墙最大组合内力简图 Nmax” 输出结果为 -140.6 1.6 -6316.2 -3.3 -213
在“底层柱、墙最大组合内力简图 D+L” 输出结果为-133.0 1.5 -5909.7 -3.1 -201.2
我知道“底部内力简图”和“底层柱、墙最大组合内力简图”之间有个标准值和设计值的换算关系,可是排除这个因素之外这些输出结果差距也不小啊,尤其是y向的弯矩My,
以前我们设计院倾向于用“第1 层柱、墙、支撑在D + L 作用下的底部内力简图”作为设计值来设计独立基础,
现在由于pkpm公司不维护这个模块了,更倾向于用“底层柱、墙最大组合内力简图”作为标准值来设计,
但是因为这个工程的My差距有点大,所以对于采用哪个结果来设计独立基础有点吃不准,不知道这两者计算方式有什么不同导致结果差异这么大(特别是My),采用哪个作为依据来设计独立基础更加合理。不知大家对此有什么看法?谢谢。
免费打赏
qq490614014
2013年04月23日 19:49:44
2楼
好好学习,天天提高
回复
yxfnative
2013年04月24日 13:16:35
3楼
期待高手解答。。。。。。。
回复
plane2002
2013年04月24日 13:19:07
4楼
你取用第一个荷载值“第1 层柱、墙、支撑在D + L 作用下的底部内力简图”是不对的,我也很纠结这个问题,JCCAD很不人性化,期待高手解答
回复
ssh0503304
2013年04月24日 23:35:43
5楼
我们一般用JCCAD中目标组合中的Nmax(基本组合)
回复
蓝天406
2013年09月10日 16:15:12
6楼
学习了 一般用JCCAD中目标组合中的Nmax(基本组合)