自喷可否这样做?
csm000
csm000 Lv.2
2003年11月30日 19:23:21
只看楼主

本工程是五万平方米的地下车库,按规范800喷头一个报警阀则需要十二个,如把报警阀全设在水泵房内一则占地多,二则每个报警阀均需引出一根长管到各区使在地下车库内全是消防管,现有这样想法:从水泵房内引出一个环网到各区,再在各区末端设置报警阀这样可在车库顶上只有一根自喷管。不知这样可否,请教一下同行与专家。

本工程是五万平方米的地下车库,按规范800喷头一个报警阀则需要十二个,如把报警阀全设在水泵房内一则占地多,二则每个报警阀均需引出一根长管到各区使在地下车库内全是消防管,现有这样想法:从水泵房内引出一个环网到各区,再在各区末端设置报警阀这样可在车库顶上只有一根自喷管。不知这样可否,请教一下同行与专家。
免费打赏
zm586
2003年11月30日 20:08:16
2楼
我认为按规范完全可以,而且想法不错,值得鼓励。不过我没有看过实际例子,如果大家有什么意见请多多发表,我也想听听大家怎么看。
回复
waterwang
2003年11月30日 22:10:46
3楼
不违犯规范,是很合理的方案。
回复
fengyun2003
2003年12月01日 16:51:51
4楼
其实跟把报警阀集中设置在泵房内道理是一样的啊,值得提倡
回复
threek
2003年12月01日 23:39:50
5楼
这种情况可以做,我也类似做过,但自喷供水主管应在车库顶成环状,再从环上接各报警阀!
回复
yunguiming
2003年12月02日 00:23:03
6楼
我想也可以的,只是水力警铃的位置设置需要考虑一下.
回复
colinxia
2007年07月31日 08:32:57
7楼

说的很在理
回复
tangwule
2007年07月31日 11:38:08
8楼
报警阀设置本来就有集中和分散的设置方式,你这个是分散的设置,没什么问题的:)
回复