9月份换单相电子表,每月用电量150—280kw.h,上个月突然电量上升至2100kw.h,表脚烧坏,我想问坛里师父,老前辈;电能表在什故障情况下会跑得快(正误差)?
9月份换单相电子表,每月用电量150—280kw.h,上个月突然电量上升至2100kw.h,表脚烧坏,我想问坛里师父,老前辈;电能表在什故障情况下会跑得快(正误差)?
2楼
电度表在负载侧短路情况下会跑的最快,“表脚烧坏”能说明二个可能:一是负载侧故障,电流很大;二是烧坏处短路,使表飞快地跑!
回复
3楼
1.有没有长时间使用大负荷电器。
2.检查电度表接线端子有没有烧毁等情况。
3.有没有被偷电情况。
4.电度表本身质量和故障问题。
回复
4楼
1.根据日常抢修经验,一般电子式比机械式电表计数要准。
2.表脚烧坏,如果施工方用得铝线进表的话烧的几率会大很多,现在进表出表线基本都用的铜线,再烧的话要么表脚螺丝没拧紧导致发热,要么你家负荷过大。
3.进表出表最好都装空开,保护电表也方便你停电。
4.还要考虑一下你家有没有被别人偷电,如果确认没人偷电,建议拨打供电局95598,你可以叫95598传单联系供电局计量或者稽查部门查勘。
回复
5楼
楼上的,供电局是你家的哈!!!
回复
6楼
返回来想想,电度表走的变慢有哪些情况呢
回复
7楼
查询一下负载端的符合啥情况
回复
8楼
回复
9楼
比较赞同!
回复
10楼
供电局当然不是我家的,我只是很诚实的回答楼主的问题而已。
回复
11楼
谢谢!是的,但这种现象是瞬间的,上级保护动作故障随之限制,电表是走不了多少电量的。
回复