关于喷洒头选择的问题
dlwyg
dlwyg Lv.8
2003年11月30日 11:28:02
只看楼主

仓库危险级2级的9000平方米2层库房,因在大连,喷洒考虑采用干式系统,喷头选用K=80的标准喷头,按最不利喷头0.1MPa,保护区内喷头合计水量不能满足用水量的要求,干式系统是否可以采用早期抑制快速响应喷头?

仓库危险级2级的9000平方米2层库房,因在大连,喷洒考虑采用干式系统,喷头选用K=80的标准喷头,按最不利喷头0.1MPa,保护区内喷头合计水量不能满足用水量的要求,干式系统是否可以采用早期抑制快速响应喷头?
免费打赏
waterwang
2003年11月30日 22:18:19
2楼
在干式系统中,采用快速响应喷头就失去快速的意义了。
回复
dlwyg
2003年12月01日 00:47:57
3楼
按照自喷规范,此类库房最低用水量80L/S,而按K=80标准喷头,最不利喷头工作压力0.1MPa,计算结果仅为68.8L/S;而按最不利喷头工作压力0.2MPa,计算结果仅为97L/S。请教是不是可以用K=80标准喷头而增加水泵扬程,保证流量≥80L/S即可?
或者可以采用大流量喷头,而大流量干式喷头有哪几种规格?
请各位高手不吝赐教
回复
dlwyg
2003年12月01日 18:39:13
4楼
谢谢!!
仓库危险级2级喷洒设计,如采用干式系统,究竟应该选择什么类型的喷头?
考虑防冻要求,消防水箱间的10分钟用水接管应接到报警阀前吗?
E-mail: dalianwyg@163.com QQ: 185503609
回复
songia
2003年12月01日 19:19:42
5楼
80l/s??有这么大吗?消防水箱的水肯定要接到报警阀前.