现有一温控表4-20MA信号接入DCS到AI点不显示???1.现场温控表测得表电流如12MA,18伏电压,DCS电压为24伏,将其接入DCS时电流,电压不断升高到23MA左右导致DCS无显示。(将其信号线对调电流,电压不断降低)2.单单脱开DCS信号线测得电流信号正常,(现在将其DCS不配电,将其温控表信号接入DCS后显示正常)。3.原老的温控表同样型号的表接入DCS,结果是有显示的,(电压,电流显示正常,而且不做任何跳线设置,直接接入,电压在18v稳定不变)换上备件新买的表就不行????
1.现场温控表测得表电流如12MA,18伏电压,DCS电压为24伏,将其接入DCS时电流,电压不断升高到23MA左右导致DCS无显示。(将其信号线对调电流,电压不断降低)
2.单单脱开DCS信号线测得电流信号正常,(现在将其DCS不配电,将其温控表信号接入DCS后显示正常)。
3.原老的温控表同样型号的表接入DCS,结果是有显示的,(电压,电流显示正常,而且不做任何跳线设置,直接接入,电压在18v稳定不变)换上备件新买的表就不行????
请同仁们分析下原因,为什么有的配电可以,有的配电不可以?????????????????????????????????????????????