论文简介: 消弧及过电压保护装置(简称KWX),是为了迅速消除中性点非直接接地系统弧光接地给电器设备带来的危害而研制的最新专利技术产品。装置主要由三相组合式过电压保护器DCB、可分相控制的高压真空接触器JZ、微机控制器、高压限流熔断器组件FU及带有辅助二次绕组的电压互感器PT等组成。 附件名:20067211153468144876/20067211153468144876.htm
论文简介:
消弧及过电压保护装置(简称KWX),是为了迅速消除中性点非直接接地系统弧光接地给电器设备带来的危害而研制的最新专利技术产品。装置主要由三相组合式过电压保护器DCB、可分相控制的高压真空接触器JZ、微机控制器、高压限流熔断器组件FU及带有辅助二次绕组的电压互感器PT等组成。
附件名:20067211153468144876/20067211153468144876.htm
文件大小:11K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
很好,谢谢这么好的文章,又学到了好多,又温习了好多。
回复
3楼
楼主的文章可对我有些帮助,谢谢楼主啊!
回复
4楼
楼主的文章可对我有些帮助,谢谢楼主啊!
回复
5楼
很好,谢谢这么好的文章,又学到了好多.
回复
6楼
:victory: :victory:
回复
7楼
公司生产销售专利产品:
●HZX 智能型消弧,消谐,选线及过电压保护装置
●FSR 大容量高速开关装置
●HFB 三相组合式过电压保护器
●HK- 系列开关柜微机显控装置
●GRB 高压限流熔断器组合保护装置(适用于水电站厂用变、励磁变分支)
●FUR-II 型自复式快速开断装置
●FMB 型同步发电机转子灭磁及过压保护装置
●HCSB 电流互感器二次过电压保护器
●FW-III/FW-IV 复合绝缘长效防污闪涂料
联系人:韩先生
联系电话:13965043026
电子邮箱:
ahdlbh@163.com
我们以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比和有效的服务,满足顾客日益增长的需要. 公司热忱欢迎广大客户来函来电,考察咨询!
回复
8楼
1、只能用于线路消弧.
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍. 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法.
2、不能用于电容电流﹥30A的系统.
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受.
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机.
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废.特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故.因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接.
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振.退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振.
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间.
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态.
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻.
9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电.
回复
9楼
消弧消谐过电压保护装置(
回复
10楼
拜读 楼主 谢谢分享
回复