各位大侠,求教一下,最近在研究减压孔板,总是看到这样一句话“孔口直径不应小于设置管段直径的3o%,且不应小于20mm”,但是都是在一些文献里头,不知道这句话是出自什么规范或者图集里头啊

各位大侠,求教一下,最近在研究减压孔板,总是看到这样一句话“孔口直径不应小于设置管段直径的3o%,且不应小于20mm”,但是都是在一些文献里头,不知道这句话是出自什么规范或者图集里头啊
免费打赏
shenyuanyuan1985
2012年01月06日 09:10:09
2楼
自喷规范里面有
回复
sun_s_ch
2012年01月06日 23:29:58
3楼
自喷规范:
9. 3. 1 减压孔板应符合下列规定:

1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。