无语的桩承台
a18606224078
2012年01月05日 17:32:32
来自于工地图片
只看楼主

昨天混凝土已经浇好了?施工队没有把桩铁处理好让它露出承台面!怎么办!

昨天混凝土已经浇好了?施工队没有把桩铁处理好让它露出承台面!怎么办!

20120103001.jpg

免费打赏
杯酒人生
2012年01月10日 22:15:55
22楼
桩芯钢筋怎么不见拉开角度,而是做成了180度呢,严重的施工错误
回复
legend_ryan
2012年01月11日 08:51:58
23楼
是承台高度不够还是怎么滴 直锚够了就截掉。
回复
fennudexiaoniao
2012年01月11日 10:36:39
24楼
承台偏位还是怎么的? 那是混凝土吗?
回复
scz9944435
2012年01月11日 10:38:58
25楼
杂土没有清理,钢筋定位不准,没有支模。施工不合格。
回复
fu2jie5
2012年01月11日 16:55:06
26楼
第二张图里混凝土已经散开了
回复
xyj19860216
2012年01月11日 21:52:51
27楼
从中可以发现3个问题
1,桩位有点偏心,对传递上部荷载不利
2,混凝土的浇筑简直就不成样子啦!而且水也未抽干。
3,桩铁露出应该要植筋吧
回复
肖德峰
2012年01月11日 23:09:29
28楼
个人认为,重点貌似桩中心偏移严重,估计打桩时偏位了!对于地下隐蔽工程,不支模也行,只要能保证钢筋的保护层。浇筑混凝土前应将水清除干净!!!!!
回复
llx899
2012年01月13日 16:41:14
29楼
农民工队伍,俗称游击队............
回复
xats2000
2012年01月14日 17:23:44
30楼
我是一个新手,不能对此提出有用的意见,只能从心里支持楼主的行为!加油!
回复
鲲爸爸
2012年01月15日 15:28:11
31楼
恭喜楼主,捡了个好工地。

这个工地不出安全事故,楼主就得去找个寺庙烧高香。

这个工地不出质量事故,楼主就可以去买彩票了。