无语的桩承台
a18606224078
2012年01月05日 17:32:32
来自于工地图片
只看楼主

昨天混凝土已经浇好了?施工队没有把桩铁处理好让它露出承台面!怎么办!

昨天混凝土已经浇好了?施工队没有把桩铁处理好让它露出承台面!怎么办!

20120103001.jpg

免费打赏
a18606224078
2012年01月05日 17:52:54
2楼
昨天已经浇好混凝土!
回复
weiweitm061-163
2012年01月06日 17:49:56
3楼
这个浇筑的过程?基坑里面水未清理?看起来这个桩挺小啊,竟然不支模
回复
jszxwsw
2012年01月07日 09:12:10
4楼
这只是过程吧,否则怎能叫承台;如果你关心的是未支模,那我可以负责任的告诉你,承台原位浇筑对结构抗水平力有极大好处
回复
a18606224078
2012年01月08日 18:44:48
5楼
那桩铁露出承台面怎么办
回复
杯酒人生
2012年01月08日 21:43:31
6楼
主要还是水没抽干
回复
hongyuge
2012年01月10日 11:20:43
7楼
施工工艺也太粗糙了一点吧。水和垃圾渣土都没有清理干净,其实没有支模,模版还是必须支的。否则钢筋的保护,混凝土的漏浆都得不到保证,水泥浆会渗入土里。
建议拆除重做
回复
gongle1987
2012年01月10日 14:22:09
8楼
承台太不规则啦!
混凝土质量看上去也不行 , 这都没人管吗?
回复
chengchenyx
2012年01月10日 14:41:24
9楼
呵呵,施工质量要加以控制和管理啊,搞的不照~!~
回复
jiangsjie
2012年01月10日 14:49:31
10楼
简单点,如果锚固够的话,等干了就用氧焊割掉,钢筋头上再堆点砼
回复
ljh529771365
2012年01月10日 15:10:10
11楼
管理人员应该加大力度,不能让这样的错误再次发生
回复

相关推荐

APP内打开